Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    718

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если на выход ПЛК надо подавать питание, тогда правильно.
    Значит в итоге, я так собираю? 3.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Значит в итоге, я так собираю? 3.png
    Да, с питанием выхода ПЛК, правильно.
    Вы можете проверить ток мультиметром, не подключая вход ПЧ. Вместо входа ПЧ 50-100 Ом. Мультиметр в разрыв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2024 в 16:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Не, блок питания все таки нужен, судя по схеме плк. В крайнем случае подцепите мультиметр и посмотрите ток. Если не будет ничего, то блок питания воткнете последовательно...

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    718

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не, блок питания все таки нужен, судя по схеме плк. В крайнем случае подцепите мультиметр и посмотрите ток. Если не будет ничего, то блок питания воткнете последовательно...
    В принципе же можно просто встать Вольтметром, если выход активный, будет 24В?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    В принципе же можно просто встать Вольтметром, если выход активный, будет 24В?
    На активном выходе будет около 24 В.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,002

    По умолчанию

    Какой выход, на ПЧ вход. ПЧ в данном случае "датчик" для ПЛК то есть то самое Rн по схеме подключения.
    А вот активный этот "датчик" или нет, надо смотреть в документацию ПЧ.

    У ПЛК выход, а вы ему на + сразу + с БП подаёте, это разве нормально?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Какой выход, на ПЧ вход. ПЧ в данном случае "датчик" для ПЛК то есть то самое Rн по схеме подключения.
    А вот активный этот "датчик" или нет, надо смотреть в документацию ПЧ.

    У ПЛК выход, а вы ему на + сразу + с БП подаёте, это разве нормально?
    Согласен, что выше (ну по крайней мере я) начал тупить с входом/выходом, для пч, называя его то одним, то другим. Сказывается повышенная температура, надеюсь не корона...
    Но разве активный или пассивный для входа применим? Вход всегда пассивный, "я так думаю) "...
    А во-вторых, вход это уже не датчик, а вторичный измерительный прибор. Датчиком тут уже выступает плк... Хотя правильнее назвать его задатчиком для исполнительного механизма, но тут мы можем долго рассуждать. Хотя согласен, что мы конкретно забили голову ТС путаной информацией.

    PS Входа оказывается тоже могут быть активными и пассивными. Хотя активных ни разу не встречал.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.09.2024 в 08:05.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,002

    По умолчанию

    Так вопрос как правильно подключить вход ПЧ к выходу ПЛК. Уж явно не так, как нарисовали, потому что выход ПЛК через сопротивление идет на + БП, а с минуса БП каким образом будет изменения тока? да никаким, потому что это минус БП.

    Если вход ПЧ активен, то есть он внутри схемой запитан, то по идее надо на минус выхода ПЛК подать GND ПЧ, а с + выхода через ограничивающий резистор подать на вход ПЧ.

    Либо показывайте полную схему ПЧ, а то там ниже светится еще вход +24В - для чего он предназначен? туда надо подать 24В для работы аналогового входа или что это?
    Последний раз редактировалось melky; 23.09.2024 в 09:24.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так вопрос как правильно подключить вход ПЧ к выходу ПЛК. Уж явно не так, как нарисовали, потому что выход ПЛК через сопротивление идет на + БП, а с минуса БП каким образом будет изменения тока? да никаким, потому что это минус БП.

    Если вход ПЧ активен, то есть он внутри схемой запитан, то по идее надо на минус выхода ПЛК подать GND ПЧ, а с + выхода через ограничивающий резистор подать на вход ПЧ.

    Либо показывайте полную схему ПЧ, а то там ниже светится еще вход +24В - для чего он предназначен? туда надо подать 24В для работы аналогового входа или что это?
    3.png
    Вход активным быть не может, в ПЧ тоже и в любом другом блоке. Питание в ПЧ, это скорее всего выход +24В.
    Выход ПЛК требует питания, схему уже выложили, если это токовый выход, у ТС токовый, не важно где нагрузка, по плюсу или по минусу включена. Минус питания нарисован на минус входа ПЧ. В данном случае, даже лучше, что нагрузка по минусу, можно использовать БП +24В из ПЧ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2024 в 11:06.

  10. #10

    По умолчанию

    +24 клемма на пч это обычно внутренний блок питания, и если внешнего нет, то подключают его. Главное там с положительной или отрицательной логикой не запутаться.

Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •