Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Сбоку на шильд ПЛК смотрите.
    И/У/Р - 4-20ма/0-10В/реле
    Да, я смотрел, написано от руки(РРРИИ), похоже на "И" 1.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,069

    По умолчанию

    out 1..4 реле, шим 0.0..1.0
    out 5..6 4-20мА масштаб 0.0..1.0

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    На всякий случай уточню, все-таки мой аппарат)
    Так же будет работать?3.png

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Вы собрались управлять блоком питания?
    Надо смотреть схему управления как активного датчика

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На всякий случай уточню, все-таки мой аппарат)
    Так же будет работать?3.png
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен. Доп. резистор, можно поставить по + в разрыв

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен.

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).
    Ну у него на пч может быть пассивный выход. Надо сначала это проверить...

    PS Или у этого плк активный выход?

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно, +выхода ПЛК, на + входа ПЧ, минус на минус. БП тут не нужен. Доп. резистор, можно поставить по + в разрыв

    Питание подаётся на пассивный датчик, типа датчик Давления (Вибрации).
    Хорошо. Все оказывается намного проще

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания.
    1.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Для чего тогда в РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания?
    1.png
    Что в инструкции к пч написано?... Хотя если там вход, то он пассивный. Туплю.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    РЭ ПЛК63 нарисован внешний блок питания.
    1.png
    Если на выход ПЛК надо подавать питание, тогда правильно.

Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •