Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 255

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кажется, я понял, что подсказывает, если учесть сообщение СергейНовосиб.
    Глючит связка ПР102+ПРМ-220.3, связка ПР200+ПРМ-220.3 тоже глючила, но с последними обновлениями заработала нормально.

    Если отталкиваться от того, что с железом все нормально и в рабочей среде тоже косяков нет, то напрашивается вывод, что есть некие программные недоработки, связанные с ПР102 и ПРМ3.
    В принципе, это будет легко проверить. В данный момент, у меня лежит еще комплект ПР102 и ПРМ3, еще даже не распакованный. Сегодня поставлю их на объект, буду менять по очереди и наблюдать.

    Если отвалы никуда не денутся и их характер не поменяется, то тогда это будут вопросы исключительно к компании ОВЕН с целью проверки совместной работоспособности.

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению (или может, нет), проблема подтвердилась и на другом комплекте.
    Надо еще отметить, что все ПРМ3 покупались в конце 2022 года, т.е. они скорее всего, на новой компонентной базе, если это имеет значение.
    Письмо в саппорт написал, жду ответа.
    На данный момент, лично от себя, не рекомендую использовать ПР102 220 в связке с ПРМ-220.3 во избежание проблем с датчиками ТС.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    К сожалению (или может, нет), проблема подтвердилась и на другом комплекте.
    Надо еще отметить, что все ПРМ3 покупались в конце 2022 года, т.е. они скорее всего, на новой компонентной базе, если это имеет значение.
    Письмо в саппорт написал, жду ответа.
    На данный момент, лично от себя, не рекомендую использовать ПР102 220 в связке с ПРМ-220.3 во избежание проблем с датчиками ТС.
    Обязательно отпишитесь по результатам, победили или нет, а то частенько ставлю МВ-8А посматривая на ПРМ-3.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Обязательно отпишитесь по результатам, победили или нет, а то частенько ставлю МВ-8А посматривая на ПРМ-3.
    С версией 2.3.328 была выпущена новая прошивка ПР102, в которой было указано исправление ошибки периодического обрыва связи с ПРМ-3.

    Недавно, после отпуска появилась возможность проверить на объектах это исправление.
    Вторую неделю отвалов нет, поэтому на данный момент можно сказать, что ошибка действительно исправлена и проблема исчезла.
    Последний раз редактировалось Ruslanadm; 30.06.2023 в 19:07.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    С версией 2.3.328 была выпущена новая прошивка ПР102, в которой было указано исправление ошибки периодического обрыва связи с ПРМ-3.

    Недавно, после отпуска появилась возможность проверить на объектах это исправление.
    Вторую неделю отвалов нет, поэтому на данный момент можно сказать, что ошибка действительно исправлена и проблема исчезла.
    Ну, вот и славненько. Спасибо!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Обновите ПО ПРМ из OwenLogic. Выбирается вручную.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Обновите ПО ПРМ из OwenLogic. Выбирается вручную.
    Это одно из первых действий, что было сделано - вручную обновлен ПРМ-3.

    Получил от саппорта ОВЕН письмо о том, что они на производстве запросили нужную модель ПР102.
    Жду результатов тестирования.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Я тоже заложил ПРМ220.3 в проект. Время запуска подходило на 4 объектах а ПР200 с ПРМ3 нещадно глючило. После перехода на новую версию лоджика (к счастью проект автоматом конвертнулся без ошибок) и после обновления ПО, все нормально заработало.

  9. #9

    По умолчанию

    Как говорится, недолго музыка играла...
    К сожалению, примерно через 10 дней безаварийной работы проблема вернулась снова.
    Каждый час идет отвал датчиков pt1000 от входов AI1 и AI2 ПРМ-3 на несколько секунд.
    На объекте ничего абсолютно не менялось.
    Опять ехать за 200 км и перекидывать датчики на другой блок
    Такое впечатление, что как будто накопился какой-то счетчик или кончился какой-то внутренний таймер, и ошибки снова прорвало.
    Снова отписался в саппорт.
    Если честно, эта проблема уже стала дико раздражать. Очень надеюсь, что ее устранят до конца.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Столкнулись с аналогичной проблемой на ПР200-24.3 и ПРМ-24.3.
    Заменив модуль проблема ушла.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •