Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

Комбинированный просмотр

Филоненко Владислав ? причем здесь OPC? Поменяйте... 22.07.2009, 11:36
Дмитрий Поменяйте его, если он... 23.07.2009, 14:51
Филоненко Владислав Не понимаю сути проблемы. Как... 24.07.2009, 09:39
Дмитрий Да нет же я спрашивал про... 24.07.2009, 11:13
Дмитрий Прошу прощения за гемор,... 24.07.2009, 11:34
Филоненко Владислав Странно, что 2 операции с... 24.07.2009, 12:33
Дмитрий Да MasterSCADA но она то... 25.07.2009, 03:50
Филоненко Владислав К OPC вообще очень много... 25.07.2009, 12:27
Филоненко Владислав WinCE кажется 25.07.2009, 22:07
Партизан 1000 чего?:eek: в 1000 евро... 04.09.2009, 08:15
Николаев Андрей Сейчас уже продается МВ110-2А... 05.11.2009, 10:34
Николаев Андрей To NRU: Похоже у Вас стоит... 25.12.2009, 17:52
Кирилл Валюнин модуль мв110-224.8а появится... 22.04.2010, 16:15
Николаев Андрей начало лета решено немного... 06.06.2010, 17:44
Кирилл Валюнин в 8ас 12битный ацп 22.04.2010, 16:21
Кирилл Валюнин если хотите подключать по... 27.04.2010, 10:57
Artem спасибо большое. 27.04.2010, 16:07
Николаев Андрей с плк к сожалению такое не... 09.06.2010, 22:37
Николаев Андрей немного путаете... нет,... 10.06.2010, 22:45
AntoNechayuk когда появится мв110-1тд????... 29.06.2010, 09:20
Кирилл Валюнин выход мв110-8а отложен на июль 10.06.2010, 12:03
Сергей_К планируете ли вы получать... 29.06.2010, 12:52
Кирилл Валюнин мв110-1тд изготавливается... 30.06.2010, 09:09
Сергей_К я спрашиваю про сертификат... 30.06.2010, 14:19
Кирилл Валюнин сс-сертификат средства... 30.06.2010, 14:29
Сергей_К спасибо. просто сокращение... 30.06.2010, 14:39
Кирилл Валюнин ошибся конечно:... 30.06.2010, 15:03
Николаев Андрей ну что могу сказать - мы... 17.10.2010, 08:50
AntoNechayuk а с питанием 220 не надо? а... 08.11.2010, 19:05
Кирилл Валюнин 1. пока нет. январь-первая... 22.11.2010, 09:42
Кирилл Валюнин немного не в эту тему пишете 24.11.2010, 14:25
Николаев Андрей о каком мв110 идет речь?... 29.11.2010, 00:09
Кирилл Валюнин 8АС 0(4)-20мА,0-10В ТХА,... 29.11.2010, 12:54
kuguar большое спасибо за... 29.11.2010, 13:07
Кирилл Валюнин Здравствуйте, начало продаж... 29.12.2010, 09:19
Кирилл Валюнин пока не в продаже. Ждем... 03.02.2011, 09:25
Кирилл Валюнин Начало продаж самого модуля... 14.02.2011, 16:27
Кирилл Валюнин Вот 35-я версия... 15.02.2011, 09:46
Кирилл Валюнин РЭ на МВ110-224.pH 01.03.2011, 09:26
Николаев Андрей Все сильно проще. С... 16.03.2011, 00:41
Кирилл Валюнин 1. Гарантия производителя-2... 17.03.2011, 14:36
Кирилл Валюнин Если диапазон по питанию... 25.03.2011, 12:29
Кирилл Валюнин Поддержка данных датчиков не... 25.04.2011, 15:24
Кирилл Валюнин изменить угол наклона... 03.05.2011, 13:20
Кирилл Валюнин Начало продаж ориентировочно... 30.06.2011, 11:01
Кирилл Валюнин БП модуля поднастраивать?... 07.11.2011, 12:55
deimos МВ110-220.8А Есть ли в... 21.11.2011, 18:25
Николаев Андрей Встроенного архиватора нет -... 21.11.2011, 21:08
deimos То есть, МВ110-220.8А... 22.11.2011, 03:48
Кирилл Валюнин Должен поправить Андрея: в... 23.11.2011, 09:52
Николаев Андрей Нет, по тому что питание... 03.08.2012, 09:03
Кирилл Валюнин Пример по опросу для ПЛК63 ... 06.05.2013, 15:31
Николаев Андрей Прибор не поддерживает ModBus... 28.11.2014, 10:23
Пьер МВ110-2АС 01.12.2014, 12:13
ASo Какой тип датчика? 01.12.2014, 17:04
Валенок А может читаем не оттуда.... 02.12.2014, 12:10
petera Там же, А у Вас, что в... 02.12.2014, 13:40
Пьер Значение от 2000 до 9200... 02.12.2014, 15:51
Валенок А что тупо показывает... 02.12.2014, 21:05
Валенок Та-а-ак. Что-то тут явно не ... 08.12.2014, 13:29
Пьер К сожалению он один... 09.12.2014, 08:30
Эдуард_Н Скажите параметры Ain.L/Ain.H... 22.04.2015, 14:59
_Mikhail В протокол Modbus данные... 22.04.2015, 15:33
Гарчев Евгений По протоколу ОВЕН можно,... 22.04.2015, 17:07
Дмитрий Сай Доброго времени суток.... 11.07.2015, 20:34
smk1635 Сайт Овена. Тех.... 11.07.2015, 20:54
Дмитрий Сай То есть если например на 1-6... 12.07.2015, 10:14
Гарчев Евгений Тут речь идет именно о... 14.07.2015, 19:36
Дмитрий Сай Ну я про это и спрашивал в... 15.07.2015, 08:38
Алексей ПМ предположение: (самому... 14.08.2015, 13:25
Максим79 Здравствуйте. У нас такая... 19.08.2015, 17:17
Боднар Олег Миколайович МВ110-224.1ВИ данный модуль... 08.05.2016, 23:17
Кирилл Валюнин Да, данный модуль снят с... 10.05.2016, 15:34
Pajalnik90w Добрый день, скажите... 31.08.2021, 14:32
e.filatov Добрый день ... 17.09.2021, 16:13
Pvalp Спасибо большое. 17.09.2021, 20:04
A.Simonov Добрый день. В приборе... 21.09.2021, 14:25
kmk МВ110-224.8А есть ли... 02.11.2021, 21:35
Cherney Добрый день, скажите... 18.11.2021, 07:31
IVM Нет, не могло. 18.11.2021, 10:35
Дарья Персианова Здравствуйте! Самый простой... 28.01.2022, 10:36
pri-sergey Здравствуйте! Прибор... 19.02.2022, 01:21
sergToxSoft В модулях МВ110-24.8АС... 07.06.2023, 19:37
samthesuperhero Добрый день! Скажите... 23.02.2022, 11:36
samthesuperhero Ага, отлично, а тогда в... 23.02.2022, 13:06
kondor3000 krollcbas, по верхней схеме... 09.06.2023, 09:00
krollcbas kondor3000, так и собирал,... 09.06.2023, 12:58
Карбофос Решил на всякий случай... 29.07.2023, 12:37
Evgeniy_D Модуль МВ110.224.8А 2017г.... 06.10.2023, 17:35
kondor3000 У вас в панели вероятно... 02.11.2023, 10:57
Maxidron Нет такой возможности 07.11.2023, 08:03
Maxidron 71405 Я вам очень... 07.11.2023, 07:36
kondor3000 Адреса +1, 50 регистр ... 10.11.2023, 08:56
МихаилГл Для Maxidron... ... 27.11.2023, 20:33
МихаилГл Обратите внимание на абзац... 28.11.2023, 13:31
kondor3000 Вместо 4321 поставьте в 2... 28.11.2023, 13:34
Maxidron Вот настройки и окно... 28.11.2023, 15:02
МихаилГл Я попробовал на... 29.11.2023, 11:39
kondor3000 Я уже 2 недели назад это... 29.11.2023, 12:33
МихаилГл Если в модуле нет соседних... 29.11.2023, 13:12
1exan Это Flexem (OEM... 20.12.2023, 12:46
МихаилГл Скиньте проект для панели. В... 27.11.2023, 15:44
Maxidron Смотря куда пытаться... 13.12.2023, 14:15
Maxidron 72439 Не знаю с какой... 18.12.2023, 09:06
Maxidron Я тут подумал. У меня... 15.12.2023, 14:10
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Модули аналогового ввода МВ110

    В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новой линейкой модулей аналогового ввода.

    МВ110 является развитием существующей линейки модулей ввода/вывода. Новая линейка может применяться для увеличения количества входов контроллеров ПЛК ОВЕН или контроллеров других производителей, а также SCADA-систем.

    Модули ввода МВ110 обладают следующими функциональными особенностями:

    • Питание от 220В или 24В (универсальный источник питания)
    • Компактный корпус на DIN-рейку
    • Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
    • ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ интерфейс RS485
    • ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ передачи данных через интерфейс RS485: ОВЕН, Modbus (RTU и ASCII), DCON
    • 2 или 8 универсальных аналоговых входов для подключения термопар, термосопротивлений, сигналов 0-5 мА, 4-20 мА, 0-1 В и др. (модификация А).
    • 8 «быстрых» аналоговых входов для подключения сигналов 4-20 мА, 0-10 В (модификация АС).
    • Вход для измерения сигналов взаимной индуктивности (модификация ВИ).
    • Съемные клеммы
    • Расширенный диапазон рабочих температур от -10 до +55 гр.
    • Бесплатная программа-конфигуратор, общая для всех моделей линейки Мх110.
    • Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.
    • Бесплатно предоставляются: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.

    На данный момент выпускаются следующие модификации:
    МВ110-224.2А




    Готовятся к выпуску модификации:

    МВ110-220(24).8АС
    МВ110-224.1ВИ
    МВ110-224.8А

    Вопросы также можно задавать по эл. адресу Мх110(собак)owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:48.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?
    Минимальный период обновления данных 5 мс.
    Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Минимальный период обновления данных 5 мс.
    Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.
    1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
    2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
    А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
    2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
    А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?
    Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.

    Необходимо понимать, что опрос по rs485 происходит не мгновенно и зависит от количества приборов, длины линии связи, скорости и т.д. Реально добиться с помощью групповой команды опроса всех входов раз в 10 мс (если модуль стоит рядом с ПЛК). Если вы опрашиваете по отдельности, то 8*10=80 мс - ваше время обновления данных на мастере (ПЛК).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.


    И когда, приблизительно, ждать появления в продаже этого чуда ?

  7. #7

    По умолчанию

    ? причем здесь OPC? Поменяйте его, если он тормозит.

  8. #8

    По умолчанию

    Поменяйте его, если он тормозит.
    дело то вообще не в технологии ОРС, просто у ICPiDAS считывание приличное и 32 битная маска есть то же нормально и состояние входов, но почему то на OWENE считывание входов у меня в проекте сильно тормозит при распаковке, и нет прямого тега на состояние входов, Кстати на этот вопрос мне толком никто ничего мне не ответил.

  9. #9

    По умолчанию

    Не понимаю сути проблемы. Как Вы настроите теги - так и будет работать. Есть и маска дискретных входов и доступ по одному. Вы, вероятно, используете 2-й метод. К Прибору это отношения не имеет. При подключении к ПЛК 200 транзакций в секунду влегкую.

  10. #10

    По умолчанию

    Да нет же я спрашивал про доступные теги в ОРС, в МДВВ нет прямого тега на состояние дискретного входа и приходится через маску, время отклика в SCADe довольно длительное при чем всегда разное, вот я и интересуюсь в 110 линейке, в ОРС есть состояное входов без использования 32 битной маски или нет?