  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    пишу уставку сначала, допустим, 90.5
    через секунду вижу на приборе появилась эта самая цифра.
    далее пишу новую уставку 101.5
    а на приборе осталась 90.5
    в прибор записываются любые введенные значения от -99.9 до +99.9
    головоломка какая-то... ((

  2. #12

    По умолчанию

    у этой панельки есть Free Protocol и команды для работы с портом только тетрада в аски там не прокатит

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    у этой панельки есть Free Protocol и команды для работы с портом только тетрада в аски там не прокатит
    Нееет, панелька нормально общается с ПЛК по Modbus RTU и Modbus TCP/IP, пишет и читает переменные. Проблема в другом.. Я сейчас пытаюсь менять значение уставки уже даже не с панели, а прямо в ПЛК. Из указанного диапазона значения проходят нормально, всё что за пределами, не идет, прежняя уставка остается. То есть я прямо ручками пишу в переменную на протоколе Овен с хеш-именем SP.LU индекс 0. Значение 99.9 нормально идет, 100 и более ну никак..