пишу уставку сначала, допустим, 90.5
через секунду вижу на приборе появилась эта самая цифра.
далее пишу новую уставку 101.5
а на приборе осталась 90.5
в прибор записываются любые введенные значения от -99.9 до +99.9
головоломка какая-то... ((
пишу уставку сначала, допустим, 90.5
через секунду вижу на приборе появилась эта самая цифра.
далее пишу новую уставку 101.5
а на приборе осталась 90.5
в прибор записываются любые введенные значения от -99.9 до +99.9
головоломка какая-то... ((
у этой панельки есть Free Protocol и команды для работы с портом только тетрада в аски там не прокатит
Нееет, панелька нормально общается с ПЛК по Modbus RTU и Modbus TCP/IP, пишет и читает переменные. Проблема в другом.. Я сейчас пытаюсь менять значение уставки уже даже не с панели, а прямо в ПЛК. Из указанного диапазона значения проходят нормально, всё что за пределами, не идет, прежняя уставка остается. То есть я прямо ручками пишу в переменную на протоколе Овен с хеш-именем SP.LU индекс 0. Значение 99.9 нормально идет, 100 и более ну никак..