Тема: вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    Пользователю MPEG1397

    Обмен ПЛК100 с ТРМ148 организован. Чтение уставки через Float V..(Liste) по адресам без индексации, имя Set.P. Запись уставки через Float V..(write) по адресу прибора но с индексацией(1 кан.-0, 2 кан.-3, и т.д.), имя SP.LU, Change Value.
    Организован также пуск/стоп прибора и чтение состояния. Переменные unsigned variable, 2 byte. Имя пуск/стоп r-S(запись), имя состояние r.St(чтение).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    обмен плк100 с трм148 организован.
    я уже почитал, как это делается..