Тема: 3 - быстрых дискретных входа вместе не работают, с датчиками npn

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Собрал аналогичную схему с ПЛК210-11 и датчиками KIIPRIBOR LA12-2N1 (NPN-NO) с отдельным БП, работает корректно. Левая плата ПЛК210-11 идентична ПЛК210-14.
    +24 В отдельного БП подаётся на клемму SS1 и (+) датчиков (коричневые провода)
    0 В отдельного БП подаётся на (-) датчиков (синие провода)
    Сигнальные линии (чёрные провода) датчиков подключены к клеммам FDIх ПЛК.

    Вложение 85998
    Добрый день, у меня схема не работает. Два новых датчика npn PS2-18M53-8B21-C4 схема n-p-n с двумя БП. По одному работают - вместе нет, снял видео отправил в поддержку. При активности любого датчика, напряжения на контактах падает.

  2. #12

    По умолчанию

    Подключил по схеме
    2025-10-04_074418.jpg

    Все работает.

    Вывод: Схема n-p-n максимально не удобная (в сравнении с 160) и глючная.

    А теперь ИМХО:
    Так понимаю OWEN хочет зарабатывать деньги на дополнительной продаже модулей. Плохо конечно что они не предупреждают о возможных костылях в их схемах(ну так понимаю им это не надо). Конечно я работаю в крупной компанию и нам не сильно ощутимо потерять пару десятков тысяч, но сейчас прекрасно понимаю своих коллег из Сургута, которые занимаются автоматизацией, категорично относящихся к OWEN из за их "закидонов".

  3. #13

    По умолчанию

    BodDen, но ведь чуть выше было сообщение о том, что схема с отдельным БП и "+" от него на SS работает на ПЛК210.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post472824

    А в Вашей предыдущей теме
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41981
    ошибка была именно в Вашем подключении ко встроенному в ПЛК блоку питания, а не использование независимого БП.

    Просто любая ошибка в оборудовании должна воспроизводиться у независимых экспериментаторов. А Ваша ошибка не воспроизвелась.

    Может быть и в данном случае - ошибка монтажа или схемотехники или определения типа (pnp/npn) выхода датчика?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входа ПЛК 73
    от Лёха в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 11:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. ПЛК 150 не работают дискретные входа
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 23:55
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. ас-3 вместе с ас-4
    от Александр_D в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •