Показано с 11 по 20 из 27

Тема: ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность

    в руководстве пчв3, стр.175 есть адрес параметра:
    C00.10 (0x210A) Выходная мощность 0.1 % Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя

    Привод опрашивается и управляется по RS485 modbus с ПР205,
    к приводу 7К5 (7,5 квт) подключил двигатель 1,1 квт для тестов.
    на этой же странице параметры выше выводятся в целочисленном значении понятно, например входное/выходное напряжение, ток
    делим на 10 - получаем в REAL (float) нужный параметр, на экран ПР вывожу уже цифры в реальных цифрах, все адекватно отображается, кроме:
    В регистре выходной мощности в udint (это в owen Logic,а в частотнике UINT/WORD разумеется), при подключении отладки ПР205 из owenLogic при 5 Гц вижу - 0, при оборотах 10-15 Гц вижу 65535, а при 50 Гц - 4 как это понимать?
    Последний раз редактировалось Schneider; 30.07.2025 в 09:48.

Похожие темы

  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •