    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возможно ли в ПЧВ3 [М01], ПЧВ1 [М01] настроить срабатывание дискретного выхода или реле на сигнал аварии или предупреждения о том что мотор отключен от частотного преобразователя?
    Есть ли вообще такая функция, когда преобразователь частоты фиксирует наличие подключенного привода? Я искал, но не нашел!
    Есть такая аварийная ошибка в ПЧВ3 - E.oLF (19)
    Обрыв фазы на выходе преобразователя частоты. F10.20 - параметр -изучайте.

    F06.21-F06.24: Функции дискретных выходов - потом это.
    Последний раз редактировалось lord2210; 12.05.2025 в 06:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверял сам. Частотник IeK Control A310 запускается без подключенного двигателя и не падает в ошибку (занимался отладкой проекта, было примерно 10 пусков)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:26
  2. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  4. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  5. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •