Показано с 11 по 11 из 11

Тема: Ошибка модбас RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Ошибка модбас RTU

    Добрый день
    ПЛК 210 03
    Есть 3 ПВЧ опрашиваются по rs485 modbus RTU - без ошибок без каких либо нареканий все работает
    подключаю на эту шину еще 1 датчик и начинает все по очереди впадать в ошибку каждую минут (таймаут ответа или Response Invalid Data или Response Invalid Data) - даная ошибка на всех устройствах
    (большую часть времени все работает но вот раз в минуту падает на секунду)

    отключаем опрос датчика - ошибка на частотникак остается но проявляется гораздо реже.
    отключаем датчик физически - ошибка исчезает, все работает стабильно и надежно

    убираем из схемы ПЛК, вместо него подключаем переходник usb - RS485 - и тыкаем в ноут с MasterOPC Universal Modbus Server - все работает стабильно - никаких проблем более часа тестировал.

    думаю что может на оборудование не так, наводки какие - собираю такую же схему на столе без силовых устройств и тд(так как таких станка надо было 2) и тоже таже ошибка при работе с плк и так же нет ошибок без плк.

    что могут порекомендовать специалисты.

    можно ли воткнуть переходник юсб-rs485 в плк и получить еще 1 rs485 - как с ним работать (так как данные с датчика хоть и важны но не критичны а данные с пвч и управление частотой критично .)

    второй rs485 в плк занят опросом драйвера тензодатчика, так что разнести никак.
    Последний раз редактировалось IgorKIV; 19.12.2022 в 15:20.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 17:17
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. Про модбас универсал
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 14:43
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •