Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111

Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Поищите много подобных решений, связанных с насосами выкладывали люди.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    У клапанов внешние концевики есть?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У клапанов внешние концевики есть?
    Нет концевиков нет.Клапаны двух позиционные открыт закрыт.Подал питания он отрывается доконца подал питания от закрывается до конца.Не пойму как сбросить таймер в ноль через стернальную функцию SEL.Как ее туда записать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Нет концевиков нет.Клапаны двух позиционные открыт закрыт.Подал питания он отрывается доконца подал питания от закрывается до конца.Не пойму как сбросить таймер в ноль через стернальную функцию SEL.Как ее туда записать?
    Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.
    Спасибо разобрался.А последний вопрос какой блок поставить что бы при пропадание аварии у меня не вкл двигатель.Получается когда возникает авария двигатель выкл и вкл сирена.А когда авария уходит двигатель сам вкл так не должно быть.Хотел бы после аварии его запускать в ручную.Сейчас покажу скрин.Screenshot_56.jpgScreenshot_57.jpgScreenshot_58.jpgПолучается при про падение аварии опять заново начинается процесс открыте клапана и запуск двигателя.А я хотел вручную включать после аварии.Как бы квитирование аварии происходила.

  6. #6

    По умолчанию

    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.
    Спасибо дружище все получилось))Такой еще вопросик как думаешь при выключение двигателя лучше сделать что бы двигатель работал а клапан закрывался при закрытие клапана двигатель работает еще допустим сек 5 и выкл.Или лучше при выкл двигателя сначала выкл двигатель он стоит и потом закрывается клапан?Какой вариант лучше?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо дружище все получилось))Такой еще вопросик как думаешь при выключение двигателя лучше сделать что бы двигатель работал а клапан закрывался при закрытие клапана двигатель работает еще допустим сек 5 и выкл.Или лучше при выкл двигателя сначала выкл двигатель он стоит и потом закрывается клапан?Какой вариант лучше?
    Тут надо по конструктиву смотреть, я не знаю где клапан и каково его предназначение, вообще это не клапан а задвижка с приводом судя по описанию.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Тут надо по конструктиву смотреть, я не знаю где клапан и каково его предназначение, вообще это не клапан а задвижка с приводом судя по описанию.
    Клапан стоит после насоса, его предназначения открыть подачу воды и закрыть.Screenshot_77.jpgВот такой шаровый кран с приводом будут стоят на насосе.Просто не знаю как лучше по логики вещей лучше когда насос работает а задвижка закрывается что уменьшает перегрузку двигателя.Если его сразу тормозить а потом закрываться клапан тогда мне кажется бросок по току двигателя может быть.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.
    Еще подскажи пожалуйста как можно добавить доп выходы дискретные если добавить модуль расширения дискретный?

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •