    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый, уважаемые форумчане.

    На одном из объектов системные часы в ПЛК110 М02 убегают на час каждую ночь.
    Т.е. с утра устанавливаешь точное время, а на следующее утро часы переставлены на час.
    Причем вечером время идет точно, т.е. как будто в какой-то момент часы просто переходят на "другое" время.
    Такое впечатление, что ПЛК стал синхронизировать время с неким сервером. Хотя я точно ничего такого не делал и до недавнего времени такого не было.

    Данный ПЛК работает уже более года, такое поведение появилось примерно 10 дней назад, до этого не было.

    Данные ПЛК:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:01:12:79


    Что это может быть?
    ПЛК в момент сдвига времени включён?
    В программе есть работа с библиотекой SysLibTime?
    Какое состояние батарейки часов?
    Точное время сдвига всегда одно или случайно?
    Пароль стоит на ПЛК? Если не стоит - поставьте
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ПЛК в момент сдвига времени включён?
    Да.


    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В программе есть работа с библиотекой SysLibTime?
    Да.
    У оператора есть возможность с панели поменять системное время ПЛК.
    Но меняли пароли доступа к возможности менять время ПЛК для проверки. Все равно "убегает".
    Что, видимо, означает, что операторы не при чем.

    При этом это типовой проект и на 50+ объектах время не убегает, хотя работа
    с системными часами одинаковая во всех проектах.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Какое состояние батарейки часов?
    Светодиод "Бат" не горит.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Точное время сдвига всегда одно или случайно?
    Да, всегда с 22 до 23 часов происходит сдвиг (по Москве).
    Точнее поймать не могут.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Пароль стоит на ПЛК? Если не стоит - поставьте
    Пароль на ПЛК не стоит.
    А как это может влиять?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    панель мастер ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Да, панель - мастер.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Характер изменения - странный.
    Если убрать физику (батарейки и т.п), остаются варианты:
    1.Саботаж местных
    2.Упомянутый внешний доступ "Да, контроллер подключен к интернету"
    3.Кривой код в ПЛК
    4.Кривая пользовательская настройка панели
    5.Кривое системное ПО ПЛК
    6.Кривое системное ПО панели

    Что исключаете ?
    Насколько является необходимым постоянное наличие выхода в интернет и постоянное наличие панели для техпроцесса ?
    Залочьте код с syslibtime и посмотрите через день-другой (останется п.2)
    Отключите интернет и внедрите в код фиксинг факта изменения времени из области слейва (панель же - мастер)
    Думайте, сужайте круг источников проблемы. За вас никто ничего делать не будет.

  6. #6

    По умолчанию

    тупо сдох кварц
    у меня в машине часы в медиаголове постоянно идут на 6 минут вперёд. сколько ни выставлял, сбрасывал, бесполезно, через несколько дней машина начинает жить по своему времени

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тупо сдох кварц
    Это явно мимо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это явно мимо.
    автор утверждает, что "год всё работало, а вчера вжух и перестало! мамой клянусь тибе брат никто в этот кот-шкод ни лазил, даже пальцем, даже ни на вот на столько не лазил"
    остаётся либо физическая неисправность, связанная с часами - то есть самое простое что там может быть - кварцевый генератор
    либо это всё ретроградный Меркурий

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    автор утверждает, что "год всё работало, а вчера вжух и перестало! мамой клянусь тибе брат никто в этот кот-шкод ни лазил, даже пальцем, даже ни на вот на столько не лазил"
    остаётся либо физическая неисправность, связанная с часами - то есть самое простое что там может быть - кварцевый генератор
    либо это всё ретроградный Меркурий
    У вас точно меркурий виноват. Если бы косяк был с кварцем, часы уплывали бы плавно а не скачком.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    .. Если бы косяк был с кварцем, часы уплывали бы плавно а не скачком.
    Угу. Еще и в 22..23, со слов. Странно для физики.
    Имхо склоняюсь к кривизне кода пока не доказано иное. Кода обработки данных с панели и как она шлет - нету.

    ps
    синхрон с собств. часами панели или просто редактируемые регистры для полей h, m, s - кто то знает?
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.07.2022 в 14:54.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •