игорь68 а почему нельзя вдруг?
batur МКОН преобразователь протокола Modbus TCP - Modbus RTU в вашем случае. Не знаю, что у вас за Scada, но многие умеют работать в режиме Modbus over TCP через простые преобразователи интерфейса, которые дешевле априори.
Ну а если не умеют работать так, то всегда есть Virtual Com Port, в том числе и бесплатные.
Преимущества простых преобразователей в том, что вы можете отключить опрос со стороны Scada системы и запустить ПО от производителя прибора, если не Modbus конечно.




Ответить с цитированием