    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Слушай, мне уже не смешно...
    Я вроде написал задачу русским понятным языком.
    Ты можешь мне показать пальцем где здесь речь про МИТ 8,30?

    Знаешь чем отличается умный человек от дурака? Умный понимает что он дурак, а дурак строит из себя умного.
    Еще раз текст задачи.
    Если ты снова напишешь не нормальный ответ, а лабуду, я прекращаю общение.
    Я уже в принципе поржал, мне хватит.
    Ты в этой теме про МИТ 8.30 писал или не писал ? Ржал, я так понял, ты над собой ?

    Каким образом ты определил температуру спая (1000 градусов) термопары ?

    Очевидно, что если изменилась температура холодных концов, то и напряжение изменится.

    Неужто для тебя это не очевидно ? Ты вроде под умного косишь.

    Что мешает померить напряжение на холодных концах ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.07.2023 в 15:33.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Очевидно, что если изменилась температура холодных концов, то и напряжение изменится.
    Т.е. температуру компенсационных проводов из сплава меди у клемм прибора ты считаешь за температуру холодных концов платиновой термопары (в системе когда платиновую термопару удлинили компенсационным проводом)?
    Просто напомню, что по тексту моей выдуманной задачи, температура холодных концов реальной платиновой термопары как была 60С так и осталась.

    Если что, то следующий вопрос будет "ну и кто из нас смешит форум?"
    Последний раз редактировалось Doomnik; 28.07.2023 в 23:34.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Правильно.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, датчик "холодных концов" должен быть расположен на разъеме подключения непосредственно к устройству. Датчик «холодных концов» используется для измерения температуры самого провода, и эта информация используется для корректировки потерь тепла через провод. Если датчик «холодных концов» не находится на соединительном разъеме, показания температуры будут неточными.

    http://www.ulytau.kz/casino/olimp-com
    Последний раз редактировалось semen98; 29.06.2023 в 14:28.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от semen98 Посмотреть сообщение
    Датчик «холодных концов» используется для измерения температуры самого провода, и эта информация используется для корректировки потерь тепла через провод.
    Вам бы подучиться немного...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Так если датчик вынесен в место соединения, по нему и узнает

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Так если датчик вынесен в место соединения, по нему и узнает
    Вы такое практически видели? А если провод не медный, а другой сплав? Как прибор узнает какая ЭДС получается в месте соединения?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Вы такое практически видели? А если провод не медный, а другой сплав? Как прибор узнает какая ЭДС получается в месте соединения?
    Да хоть стальной, лишь бы одинаковый! ЭДС будет определяться используемой термопарой.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Да хоть стальной, лишь бы одинаковый! ЭДС будет определяться используемой термопарой.
    Вам бы подучиться немного...

  10. #10

    По умолчанию

    Вы бы ещё у Папы Римского попросили обосновать существование Бога! Это Библия метрологии. Погуглите фразу "Удлиняющие провода термоэлектрических термометров". Если бы всё было так просто, то тогда зачем по вашему выпускают удлиняющие термоэлектродные провода? Для лохов что ли?
    Я специально не стал сразу комментировать тупейший высер в посте №5. Думал ну есть тут, наверное, настоящие специалисты, кто размажет недоучку с манагерским образованием. Но увы...
    ХА!!!
    Цитата из поста №2:
    Мы категорически не рекомендуем подключать термопары к вторичным приборам медными или алюминиевыми проводами. Это приведет к непредсказуемой ошибке измерения, что может повлечь за собой брак термообрабатываемой продукции и другие неприятные последствия.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 28.06.2023 в 08:12.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •