Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Контроль за состоянием датчика

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Вход работает вне диапазона 0-20 мА даже..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста кто как реализовал контроль за состоянием (работой) подключенных к ПР датчиков (меня интересует 4-20 ма.).
    В онлайн базе есть макрос CONV 4..20, почитайте на него описание, возможно это Вам подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    СПАСИБО, это именно оно. В одном макросе ответ на мой следующий вопрос который как раз про масштабирование.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста кто как реализовал контроль за состоянием (работой) подключенных к ПР датчиков (меня интересует 4-20 ма.).
    У меня такой скалер.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Scaler.owl (2.37 Мб, Просмотров: 49)

  5. #5

    По умолчанию

    Интересный макрос, а вы не могли бы пояснить по входам выходам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Интересный макрос, а вы не могли бы пояснить по входам выходам.
    Sens -входной сигнал.
    Max -максимальный уровень выходного сигнала
    min - минимальный уровень выходного сигнала
    Выхода:
    Q1 - отмасштабированный сигнал
    max - авария (превышение входного сигнала) (короткое замыкание датчика, авария датчика)
    min - авария (низкий уровень входного сигнала) (обрыв датчика)
    В "свойствах макроса"
    вход мин - минимальный уровень входного сигнала (4)
    вход макс - максимальный уровень входного сигнала (20)
    alr min - % от минимального уровня вх. сигнала, менее которого сработает защита (активируется выход min ) =>3,2
    alr max -% от максимального уровня вх сигнала, более которого сработает защита (активируется выход max) =<20,4
    Вход ПР должен быть настроен соответствующим образом - минимум 4, максимум - 20

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, очень полезная и простая штука.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
  4. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •