Вход работает вне диапазона 0-20 мА даже..
Вход работает вне диапазона 0-20 мА даже..
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
СПАСИБО, это именно оно. В одном макросе ответ на мой следующий вопрос который как раз про масштабирование.
Интересный макрос, а вы не могли бы пояснить по входам выходам.
Sens -входной сигнал.
Max -максимальный уровень выходного сигнала
min - минимальный уровень выходного сигнала
Выхода:
Q1 - отмасштабированный сигнал
max - авария (превышение входного сигнала) (короткое замыкание датчика, авария датчика)
min - авария (низкий уровень входного сигнала) (обрыв датчика)
В "свойствах макроса"
вход мин - минимальный уровень входного сигнала (4)
вход макс - максимальный уровень входного сигнала (20)
alr min - % от минимального уровня вх. сигнала, менее которого сработает защита (активируется выход min ) =>3,2
alr max -% от максимального уровня вх сигнала, более которого сработает защита (активируется выход max) =<20,4
Вход ПР должен быть настроен соответствующим образом - минимум 4, максимум - 20
Спасибо, очень полезная и простая штука.