Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,795

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паэлпапаэл Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!
    Мин.ц ПЛК - это MinCycle Lenght?
    Так а что, действительно, данные слэйва могут наползать на данные мастера? Так если мы вниз слэйвы переместим, то они друг на друга тогда наползать будут. Так что-ли?

    А данные, да, нормальные идут.
    Если сейчас данные нормальные идут , то значит пока ОК. Если в последствии (далее) добавлять данные в слэйв перед мастером могут быть "наползания" .

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. как я понимаю, пока имеет смысл только увеличить время цикла программы?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паэлпапаэл Посмотреть сообщение
    Т.е. как я понимаю, пока имеет смысл только увеличить время цикла программы?
    да у Вас там куча проблем,это видно по тому что показано на скринах,а что творится с остальным... и это еще не заглядывая в проекты
    чередовать инпуты с оутпутами не совсем разумно, не оставляете шансов на групповые запросы
    но начять нужно всёравно с самой сети
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да у Вас там куча проблем,это видно по тому что показано на скринах,а что творится с остальным... и это еще не заглядывая в проекты
    чередовать инпуты с оутпутами не совсем разумно, не оставляете шансов на групповые запросы
    но начять нужно всёравно с самой сети
    Тем не менее, пока что самое криминальное, что от вас услышал - так это использование "американских" адресов в программе)

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    это значит нажать F11, после компиляции в меню выбрать проект->контроль->Множественная запись выхода и смотреть результат
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это значит нажать F11, после компиляции в меню выбрать проект->контроль->Множественная запись выхода и смотреть результат
    Ну и что, что множественная запись. Всё равно обновление выхода происходит один раз в конце цикла

  7. #7

    По умолчанию

    Сделали опрос между ПЛК по RS485 (по Modbus RTU), проблемы с обрывами связи между самими ПЛК теперь не беспокоят, по крайней мере, пару суток с этим все нормально. Только остается опрос ПЛК от АРМов оператора. Здесь вот периодически появляются проблемы - связь прерывается, и восстанавливается сама либо через какой-то небольшой промежуток - 2-3 сек, либо обрывается на большее количество времени - вплоть до одного часа. Пинги сделаем до устройств от АРМа оператора.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня такая же проблема, я так понял, что какие-то аппаратные проблемы у самих ПЛК, тяжелый для них протокол TCP, скорее всего не хватает вычислительных мощностей, т.к. по RTU все работает отлично. Capzap`a можете не слушать, он тут в каждой теме отметился, но ни разу по делу ничего не сказал.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pans Посмотреть сообщение
    У меня такая же проблема, я так понял, что какие-то аппаратные проблемы у самих ПЛК, тяжелый для них протокол TCP, скорее всего не хватает вычислительных мощностей, т.к. по RTU все работает отлично. Capzap`a можете не слушать, он тут в каждой теме отметился, но ни разу по делу ничего не сказал.

    Capzap виноват, ага.
    Может Драйвера надо править?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:39
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •