Некоторое время назад отправил свой модуль ввода в сервис с сопроводительным списком, в котором указал, что не так с моей точки зрения. Результат будет, отпишусь. Теоретически, уже на следующей недели будет ясно что к чему. Подозреваю, что проблема в кривой прошивке. Потому как основа измерительной части устройства на специализированной микросхеме от Analog Devices и получается ситуация такая, что если имеется аппаратная проблема в обвязке микросхемы, то не будет как фазных, так и линейных напряжений. Не может быть одно без другого. Если это так, то явно проблема программного характера.
Последний раз редактировалось Рашид; 04.07.2014 в 13:16.
Я подключался к МЭ110 скадой и Мастер ОРС сервером.
В 1-м варианте выставлял команду чтения ReadHolding Registers, во втором не помню точно, иначе были некоректные показания.
Здравствуйте. SashaVX , у Вас каналы тока задействованы?
К сожалению, данная неисправность подтвердилась.Данные переданы разработчикам для решения проблемы.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Разработчикам - это хорошо.
Только куда смотрели тестировщики на этом и ряде других приборов???
Э, получается все 3-х фазные пока фтопку ? а то хотел применить, а теперь не буду![]()
Не смог настроить МЭ110-220.3М на протокол ModBus. Изменяю в конфигураторе только протокол (выбираю ModBus-RTU), записываю параметры в прибор. При повторном подключении с помощью конфигуратора к прибору он уже не находится. Тоже самое и с протоколом ModBus-ASCII. В чем причина?