Тема: МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нет не единственный. Прибор должен работать исправно, т.е. межфазное напряжение 380 В. при линейном 220. Возможно у Вас какой-то конкретный нерабочий экземпляр. Второго прибора нет? Территориально где находитесь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Нет не единственный. Прибор должен работать исправно, т.е. межфазное напряжение 380 В. при линейном 220. Возможно у Вас какой-то конкретный нерабочий экземпляр. Второго прибора нет? Территориально где находитесь?
    Территориально - Саратов. Второго прибора нет, иначе сразу бы проверил (вторым прибором, который встал вместо МЭ110-220.3М, стал UMG96S, хорошо подвернулся под руку как раз приборчик с модбасом, хоть и корпус не на динрейку, но зато удалось с ним сработаться без проблем).
    Хорошо, что это неисправность, а не норма, а то увиденное меня в замешательство небольшое привело).
    Последний раз редактировалось Рашид; 27.05.2014 в 20:49.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Всем привет!
    Столкнулся с той же проблемой (не читает межфазное напряжение), прибор куплен 2 месяца назад.
    Может кто знает, это тотальная проблема у этой модели, или есть шанс заменить на новый рабочий?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    А хотя, ладно. Главное, что ток по фазам, и фазное напряжение точно измеряет. Если что, можно фазное на 1.73 умножать, или вроде того.....

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashaVX Посмотреть сообщение
    Если что, можно фазное на 1.73 умножать, или вроде того.....
    В общем случае, нельзя.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В общем случае, нельзя.

    С поправкой на текущий угол сдвига между фазами, и их измеренными относительно нейтрали эффективными значениями напряжений.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashaVX Посмотреть сообщение
    С поправкой на текущий угол сдвига между фазами, и их измеренными относительно нейтрали эффективными значениями напряжений.
    Это уже извращения пошли. Устройство должно измерять межфазное, значит пусть измеряет. Иначе фтопку.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Это уже извращения пошли. Устройство должно измерять межфазное, значит пусть измеряет. Иначе фтопку.
    Да, да, да!.... Полностью поддерживаю!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashaVX Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Столкнулся с той же проблемой (не читает межфазное напряжение), прибор куплен 2 месяца назад.
    Может кто знает, это тотальная проблема у этой модели, или есть шанс заменить на новый рабочий?
    Некоторое время назад отправил свой модуль ввода в сервис с сопроводительным списком, в котором указал, что не так с моей точки зрения. Результат будет, отпишусь. Теоретически, уже на следующей недели будет ясно что к чему. Подозреваю, что проблема в кривой прошивке. Потому как основа измерительной части устройства на специализированной микросхеме от Analog Devices и получается ситуация такая, что если имеется аппаратная проблема в обвязке микросхемы, то не будет как фазных, так и линейных напряжений. Не может быть одно без другого. Если это так, то явно проблема программного характера.
    Последний раз редактировалось Рашид; 04.07.2014 в 13:16.

Похожие темы

  1. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •