Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33

Тема: Дребезг реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Извините, что вмешиваюсь… это не реклама) Решение подобных проблем (уровень в барабанах котлов, откачка воды из приямков ливневой канализации, сигнализация уровня воды в деаэраторах и аккумуляторных баках ) было устранено с помощью сигнализатора САУ-М6 (3 или 4 электрода) и дополнительном силовом реле (пускателе). Схема включения проста, никакого дребезга, а главное – нержавеющие электроды не разрушаются, из-за малых токов. Если интересно – выложу схему, в Интернете тоже есть.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    САУ-М6 на "неспокойном" уровне тоже "дребезжит". Однако на его основе удалось сделать устройство управления барботажным нагревателем (управление двумя задвижками - пар и вода). "Дребезг" был устранён приёмом, описанным мной в предыдущем посте.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    в вашей схеме не устранён "дребезг" ни по выходу на сирену, не на реле. Она вполне работоспособна при спокойной поверхности жидкости без волн.
    Ещё один минус - в рабочем режиме все реле САУ во включённом состоянии - не самый лучший вариант с позиций надёжности и ресурса.
    Последний раз редактировалось AVF; 29.08.2013 в 16:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Внешнее реле (а именно оно используется для управления клапаном/насосом) "дребезга" не имеет. Принцип построения автоматических релейных схем, в рабочем режиме, реле управления должно быть включенным. Тогда при неисправности реле, его НЗ контакт безусловно произведет включение или отключение какой-то установки. Персонал заметит нехорошее событие и произведет своевременную замену реле. А если реле управления не включится автоматически в нужный момент (никто не знает заранее: цела обмотка? втянется якорь? есть питание к обмотке?), то не заработает, например: вентиляция при загазованности помещения. Последствия, куда хуже, чем сгоревшее реле.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    На приведённой схеме это не видно. При "дребезге"("моргании") по уровню "1" питание на К1 будет "моргать". То же самое по уровню "3".
    Последний раз редактировалось AVF; 30.08.2013 в 08:46.

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем применять САУ-М6 и что-то пригораживать к этому прибору, когда для этих целей имеется специально разработанный прибор - САУ-М7Е? У которого никакого дребезга и нет.

    http://www.owen.ru/catalog/96487519

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Забыли добавить фразу "при работе в гистерезисном режиме", о котором уже упоминали.
    Что дешевле, купить новый прибор или к старому пару реле "приколхозить"?
    Тут уж каждый сам решает.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
    Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
    Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)
    Извините, как одену портупею, всё тупею и тупею…
    Осмелюсь заметить, что критикуя мою схему, Вы выкладываете идентичную))) Внешнее реле становится на самоподхват через НО контакт 7-8 реле Р1 САУ (верхний электрод). Где же логика?)))

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Извините, как одену портупею, всё тупею и тупею…
    Осмелюсь заметить, что критикуя мою схему, Вы выкладываете идентичную))) Внешнее реле становится на самоподхват через НО контакт 7-8 реле Р1 САУ (верхний электрод). Где же логика?)))
    Действительно - где она ?
    У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
    Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
    Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?

    Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.08.2013 в 15:29.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 21:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:32