В Вашей формуле, не учтён такой нюанс… В САУ, мною изменена логика работы реле Р1 (JUMP X5 в положении «1») Т.е. сухой электрод ВРУ соответствует включенному реле Р1, остальные реле Р2, Р3 – наоборот. К1 остается как бы на «самоподхвате», когда при частичном заполнении пустого бака, электрод НРУ будет уже погружен (конт.11-12 разомкнут, при Р2=1), а электрод ВРУ – ещё осушен (Р1=1). Только погружение двух электродов НРУ и ВРУ приведет к отключению К1 (полный бак). Соответственно включение К1 – только при осушении двух этих электродов.
P.S. К1 – управляет подпиткой бака.