Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Опять.....
    Достаточно вы уже сказали.
    Все всё поняли.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Как выяснилось с быстрыми выходами в ПЛК110 и ПЛК160 из-за схемотехнической ошибки ситуация ужасная. Если на U1 подать напряжение от внешнего источника, то при обесточенном ПЛК быстрые выходы откроются. Представьте ситуацию - отказал источник питания в ПЛК и все быстрые выходы открылись.
    Промаргивание быстрых выходов при включении ПЛК, о которых так долго и упорно писал Scream просто цветочки.

    189 постов исписали пока К.Валюнин не выложил фрагмент схемы, а VaBo не указал на этот грубейший косяк.

    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюнимн, речи идти не может.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2016 в 19:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Про это писал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225724
    И как из бага с быстрыми выходами сделать фичу: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225882

    Хватит выкручиваться...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    Тип микросхемы DA23 ?

    Номиналы резисторов R159, R169 ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,249

    По умолчанию

    Вот тогда вопрос к тем, у кого переклацивают выходы, если COM объединить жестко с минусом питания ПЛК будут наблюдаться включения входов ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,249

    По умолчанию

    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... а вот номиналы резюков могут влиять... чтобы понять, что влияет, схема после АДУ или до АДУ и предлагаю, минус объеденить.
    Если продолжаться включения, то явно косяк до АДУ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... .
    Это верно. Но гальванически развязанный источник можно было организовать внутри ПЛК. Тогда бы левых отпирающих потенциалов на затворах транзисторов не было.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,249

    По умолчанию

    Так вот вопрос импульсы где ? непосредственно в части выхода или еще до ДД2 ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос импульсы где ? непосредственно в части выхода или еще до ДД2 ?
    Ясен перец - в самой DD2. Старая фича Адумов - при потере напряжения на первичной стороне выхода выставляются в HIGHT. Можно было двойную инверсию делать, либо одинарную, а на выходе ставить тр-ры другой структуры и работать относительно Vdd2.

    2 Кирилл Валюнин: А можно и мне все-таки схему посмотреть?

Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •