Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тогда, боюсь ничего нового не скажу.
    Последовательность стандартная:
    1. Линия связи
    2. Выставлен ли джампер(дип) -заводские настройки
    3. Не занят ли порт другой программой и верно ли указан номер виртуального COMа
    4. Ну и сопротивления. Если, полагаете, что дело в этом, хотя опять же повторюсь, что именно с указанным преобразователем не сталкивался и не знаю какие у него возможные настройки по сопротивлению...обычно со 120 Ом начинается)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,254

    По умолчанию

    120 онли, строго по стандарту волнового сопротивления для rs-485.
    Универсальности нет как в Овеновском, 100, 120 и т.д.
    Пока работает и ладно, дальше видно будет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    Байконур
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пытаюсь настроить МВ110-220.8АС конфигуратором через ЕКОН 134. Программа в упор не видит прибор, с джампером заводских настроек связь пробивается, но параметры не считывает.
    Заметно очень редкое мигание диода "Авария". Рядом стоит МК110-220.8Д.4Р, всё настраивается замечательно. Почитал эту тему и хочу уточнить: на МВ110-220.8АС нужно ставить резисторы на входы? В комплекте их не было.
    И нужен ли резистор на RS-485 если длина линии менее 20 см. Могут модули влиять друг на друга если стоят вплотную (ЕКОН134/МК110-220.8Д.4Р/МВ110-220.8АС/БП14Б-Д4.4-24).
    ЕКОН134 работает от одного из каналов БП14Б-Д4.4-24 это ничего? Померил ток питания вроде даже половины канала не использует.


    Два дня общался с техподдержкой. В результате отправили прибор в сервис-центр.
    Последний раз редактировалось EGic REM; 23.05.2013 в 14:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Приобрел МК110-224.8Д.4Р, подключил питание 24 В, светодиод "ПИТАНИЕ" загорелся. Пробую соединиться, никак на все запросы, молчание. Долго и упорно ковырялся, в итоге подал 220В и все поехало!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос, наверное, больше к разработчикам.
    Модули МВ110-224.16Д, питание 220V. У заказчика в сети установлено 6 модулей такого типа, еще 2 100(ых) контроллера и модули МВ110 аналогового ввода, все в одной сети.
    После нормальной работы в течении года, МВ110-224.16Д начали выходить из строя буквально друг за другом. В течении 3х месяцев отказало 4 штуки из 6. Отказ происходит в момент автоматического переключения питающих фидеров здания.
    Суть вопроса: модуль работает, но теряет настройки, устанавливаемые через "Конфигуратор M110". После установки перемычки на модуле "Заводские настройки", конфигуратор его без проблем видит,
    считывает все внутренние параметры, но на некторые пишет "Не могу расшифровать данные"(как-то так, точную формулировку не помню) и подсвечивает параметр красным. После установки
    требуемых значений выполняю "загрузить все параметры в модуль", загрузка выполняется, но после чтения все остается как и раньше. Причем "битые" параметры могут быть и в настройках сети и в настройках каналов. Подскажите, что с этим можно сделать. Если будут рекомендации, можем и на месте отремонтировать, база для этого вся есть (и перепаять и перепрограммировать).

  6. #6

    По умолчанию

    Нам бы на такой прибор посмотреть поближе...

  7. #7

    По умолчанию

    Заинтересовал Модуль аналогового ввода МВ110-224.pH.
    Не совсем понятно, где взять комбинированный электрод. Или их можно изготовить самому?

  8. #8

    По умолчанию

    Не могу разобраться как подключить МК110-8ДН.4Р к ПЛК73. Может кто подскажет ссылки на примеры.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать. Если до завтра не справитесь, накидаю Вам пример. Только напомните на leonid@ustavka.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать
    А без библиотеки не справится?

Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •