Если РКФ контролирует линейное напряжение, то при слипании фаз линейное напряжение, как минимум, между 2 фазами будет стремится к нулю, ну и оно сработать должно уже по этому параметру!
Если РКФ контролирует линейное напряжение, то при слипании фаз линейное напряжение, как минимум, между 2 фазами будет стремится к нулю, ну и оно сработать должно уже по этому параметру!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В АВР 0,4кВ надо контролировать фазные напряжения, иначе нет реакции на обрыв нуля.
В ГРЩ это мало вероятно, но далее - вполне.
Отчего же. У меня в подъезде именно это и произошло. Дальше можете представить, что было. Моё счастье, что я сидел на кухне, и когда холодильник забился в истерике, я просто выдернул его из розетки. А больше ничего включено не было. Зато в некоторых квартира погорела бытовая техника.
Eugene.A многие РКФ ноль никак не контролируют, его даже негде к ним подключить.. По крайней мере большинство, которые используются в ВРУшных сборках и в системах АВР
Да в домовом распредщите нет никаких РКФ. Это я просто о вероятности отгорания нуля.
Шины скрутили болтами, даже не удосужившись зачистить от краски...
РКФ очень быстродействующие реле, программой ПР вы просто не способны будете ее заменить НИКОГДА.
мин. напряжение между фазными линиями, макс. напряжение между фазными линиями, чередование фаз, асиметрия фаз. Вы половину программы убьете только на часть этого, а дискретные входа не умеют измерять напряжение к тому же. Стоит оно того, чтобы превратить цикл программы в 20-30 мс ?
Думаю что нет...
Тупой контроль наличия ? делается одним входом и тремя промежуточными реле, + немного денег и у вас уже РКФ. Так какой смысл ? ПР не мультиметр, не блок АВР специализированный, чтобы его входы делать на каждую фазу
Ага, два ввода - 6 входов с развязкой. Стоимость такого ПР посчитайте, если производитель сделает гальванически развязанные входы для 220В. И при том, что у реле всего 6 входов будет занято, много осталось на программу ?
Это будет зависеть от разработанной вами электросхемы, под которую вы и будете подбирать модификацию реле. Я обычно так делаю. По отношению к ПР100 - при наличии ПР110 вряд ли там нужны входы на 220 В. Если ПР110 планируют снять с производства, то крайне желательны.