    По умолчанию

    Scream, здравствуйте.
    Производим проверку ПЛК160 на стенде. прошивка 2.15.9 Версия PIC 15. Испытуемый образец от ноября 2015 года, на нём подтверждена проблема со светодиодом "связь".
    Срабатываний выходов на контроллере не подтверждаю, они заведены на входа ПЛК и по триггеру аналогично замыкают выходы, питание ПЛК160 разрывается периодически ПЛК110 для увеличения частоты эксперимента.
    Также были проверены ПЛК160 от сентября 2015 года и ПЛК 110-60 старого образца от 2009 года.
    постараемся найти ПЛК160 этого года и протестировать , эксперимент продолжаем.

    можете прислать тут или в личку заводской номер.

    Добавляю ссылку на видео
    https://youtu.be/TizECGtHFxk
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 07.11.2016 в 15:48.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Scream, здравствуйте.
    Производим проверку ПЛК160 на стенде. прошивка 2.15.9 Версия PIC 15. Испытуемый образец от ноября 2015 года, на нём подтверждена проблема со светодиодом "связь".
    Срабатываний выходов на контроллере не подтверждаю, они заведены на входа ПЛК и по триггеру аналогично замыкают выходы, питание ПЛК160 разрывается периодически ПЛК110 для увеличения частоты эксперимента.
    Также были проверены ПЛК160 от сентября 2015 года и ПЛК 110-60 старого образца от 2009 года.
    постараемся найти ПЛК160 этого года и протестировать , эксперимент продолжаем.

    можете прислать тут или в личку заводской номер.
    Добрый день.
    Написал в лс.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Мне интересно удивление техподдержки.
    У меня 200 шт. ПЛК110-30К-L гремит быстрыми выходами.
    Не удержался - достал ПЛК, нашел релюху и снял видео.


    P.S.

    From: Валюнин К.К. [mailto:k.valyunin@owen.ru]
    Sent: Wednesday, April 27, 2016 10:50 AM
    To: 'Юрий Фоминых' <yu.fominykh@owen.ru>; 'Багаев Евгений' <e.bagaev@owen.ru>
    Cc: f.razarenov@owen.ru
    Subject: RE: ПЛК110 быстрые выходы

    Проблема в старом ПЛК110 есть. Мы данную проблему подтверждаем.
    Исправлять не планируем, так как выпущено следующее поколение ПЛК110.
    Со временем они заменят старые 110ки.


    С уважением,
    Валюнин Кирилл Константинович
    Руководитель группы
    Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 1198
    Факс: +7 (495) 728-41-45
    Моб.:+79099618305
    Skype: k.valyunin_owen
    e-mail: k.valyunin@owen.ru
    www.owen.ru

    From: Багаев Евгений [mailto:e.bagaev@owen.ru]
    Sent: Tuesday, April 26, 2016 12:42 PM
    To: k. valyunin@owen. ru <k.valyunin@owen.ru>
    Cc: yu.fominykh@owen.ru; f.razarenov@owen.ru
    Subject: FW: ПЛК110 быстрые выходы

    Здравствуйте, коллеги!
    Проверено, проблема на старом ПЛК110 действительно есть, быстрые выходы срабатывают однократно при включении питания. Как сказал Дима Пантелеев, проблема известная, помимо этого, если запитать быстрые выходы от внешнего источника питания, то при выключении питания ПЛК выходы останутся замкнуты.
    На новом ПЛК110 М02 проблемы нет.


    С уважением,
    Багаев Евгений Сергеевич
    Инженер группы технической поддержки
    Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 2122
    Факс: +7 (495) 728-41-45

    Skype: e.bagaev_owen
    e-mail: e.bagaev@owen.ru
    www.owen.ru


    From: Валюнин К.К. [mailto:k.valyunin@owen.ru]
    Sent: Monday, April 25, 2016 4:45 PM
    To: e.bagaev@owen.ru
    Cc: f.razarenov@owen.ru
    Subject: FW: ПЛК110 быстрые выходы

    Евгений, здравствуй.
    Прошу тебя сегодня проверить на старых ПЛК110.
    Повторялось именно на быстрых выходах-на отдельной группе.
    При подаче питания , кратковременное срабатывание.
    Проявлялось на ряде ПЛК в Харькове.
    Надо также проверить новый М02 на предмет такого поведения.

    С уважением,
    Валюнин Кирилл Константинович
    Руководитель группы
    Тел.: +7 (495) 64-111-56 доб. 1198
    Факс: +7 (495) 728-41-45
    Моб.:+79099618305
    Skype: k.valyunin_owen
    e-mail: k.valyunin@owen.ru

    P.P.S.
    Если переписка является закрытой информацией - прошу прощения
    Последний раз редактировалось приборист; 07.11.2016 в 15:53.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Исправлять не планируют, но продавать продают...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Мне видео про новый ПЛК (который распоковал на прошлой неделе) снимать? Или достаточно что я написал?

    У меня новый ПЛК работает именно так в основном:

    "Еще я заметил, если до того как отключить питание 11 и 12 выход были включены, то в момент подачи питания они или щелкнут ДО загрузки программы или останутся включенными БЕЗ светодиодов выходов."



  6. #6

    По умолчанию

    Переписка закрытой не является.
    Эту ошибку мы подтверждаем. ПЛК110 старый на быстрых выходах К делает "прощелкивание" при выключении (но не при включении, а при выключении).
    По 160ке для схожее поведение, как на видео Scream нами не наблюдалось.
    Поэтому и хотим максимально корректно указать существующие на 110/160 проблемы.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 07.11.2016 в 16:59.

  7. #7

    По умолчанию

    по поводу ПЛК110 с выходами типа К
    вешний источник питания
    Видео 1
    https://youtu.be/2ra7ky2Mbns
    Видео 2
    https://youtu.be/vXSeddc-dww
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 07.11.2016 в 17:01.

  8. #8

    По умолчанию

    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    В моем понимании вообще не должно быть никаких миганий, щелканий и т.д.

    Похоже проблема в цепях управления оптронами или выходными транзисторами...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В моем понимании вообще не должно быть никаких миганий, щелканий и т.д.

    Похоже проблема в цепях управления оптронами или выходными транзисторами...
    Завтра постараюсь показать Вам часть схемы по выходам.

Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •