Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА
Примерно так2020-07-27_16-18-55.jpg
Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.
Не много не понял как привязать к моей схемке, чтоб первый запуск насоса был по таймеру например, а второй пуск контролировался датчиком протока. https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a
Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:
Сценарий выполняется по наличию лог.1
При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд
Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)
Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
Разберись с макросами и доработай какой нибудь из этих двух под свою задачу . 2020-07-27_15-36-22.jpg
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Saint999 для этого надо ответить на несколько вопросов. А именно по доступу к серверу, где у вас идет сбор данных. ПР200 в любом случае будет слейвом для сервера, и только Modbus RTU. Роутер может быть практически любым, а вот GSM модем (лучше GPRS, 3G, 4G) должен уметь поднимать VPN соединение на сервер с реальным IP адресом, чтобы не платить деньги за IP адрес со стороны модема.