Страница 142 из 375 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 4477

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА

    Примерно так2020-07-27_16-18-55.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА
    Не много не понял как привязать к моей схемке, чтоб первый запуск насоса был по таймеру например, а второй пуск контролировался датчиком протока. https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
    Разберись с макросами и доработай какой нибудь из этих двух под свою задачу . 2020-07-27_15-36-22.jpg

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
    Мне кажется, как вариант, можно использовать счётчик + булевый демультиплексор! С перспективами дальнейшего углубления!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.
    А по этому вопросу, нету мыслей как реализовать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    А по этому вопросу, нету мыслей как реализовать?
    А почему Owencloud не хотите? А так, Modbus конвертируйте куда нужно, хоть в Telegram отправляйте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Saint999 для этого надо ответить на несколько вопросов. А именно по доступу к серверу, где у вас идет сбор данных. ПР200 в любом случае будет слейвом для сервера, и только Modbus RTU. Роутер может быть практически любым, а вот GSM модем (лучше GPRS, 3G, 4G) должен уметь поднимать VPN соединение на сервер с реальным IP адресом, чтобы не платить деньги за IP адрес со стороны модема.

Страница 142 из 375 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •