Страница 12 из 85 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    в функционале панели есть элемент "вариационный текст", который позволяет отображать до 65к текстов одним элементом. собственно все 65к вариантов не нужны, нужно десяток из них, но с номерами 0, 61440..61455 (сквозная трансляция состояния измерения канала с модуля ввода аналоговых сигналов). и вот тут возникает проблема - по числу 0 в регистре нулевой текст отображается, а по числу 61к... текстовое поле пустеет. догадываюсь что это может быть вызвано тем, что в настройках этого элемента добавлены тексты только на числа 0, 61к - толи дырка в 61 тысячу сводит панель с ума, толи она просто не хочет обрабатывать такое большое число. как же победить эту оказию?
    игрался с параметром - из заданных значений (0,1,2,9,65,61440...) отображает тексты только по значениям: 0,1,2,9,65.
    p.s. не предлагать в контроллере программно менять числа 61к на меньшие, это и так осуществляется. интерес к этой проблеме по большей части спортивный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    в функционале панели есть элемент "вариационный текст", который позволяет отображать до 65к текстов одним элементом.
    Вариационный текст отображает числа от -32767 до 32767.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вариационный текст отображает числа от -32767 до 32767.
    как говорит Михаил Леонтьев - однако o_O
    спасибо за подсказку

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    День добрый. Что-то не могу разобратся, необходимо подключить СП270 через порт Download к ПК, как настроить OPC-сервер и какой лучше использовать для работы по RS232. В панели настройка соединения: Modbus RTU(Slave) адрес 1, скорость 115200, 8 бит, 1 стоп-бит, нет контроля четности, комутационный интервал 0мс, галочка отправить стоит, повторение-3. В Lectus в настройках порта указываю такие же параметры, но там есть еще параметры: DTR, RTS, CTS, DSR. Что там надо выбирать? Подключаю кабелем для загрузки конфигурации. Может нужен другой кабель? Подскажите что можно сделать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    День добрый. Что-то не могу разобратся, необходимо подключить СП270 через порт Download к ПК, как настроить OPC-сервер и какой лучше использовать для работы по RS232. В панели настройка соединения: Modbus RTU(Slave) адрес 1, скорость 115200, 8 бит, 1 стоп-бит, нет контроля четности, комутационный интервал 0мс, галочка отправить стоит, повторение-3. В Lectus в настройках порта указываю такие же параметры, но там есть еще параметры: DTR, RTS, CTS, DSR. Что там надо выбирать? Подключаю кабелем для загрузки конфигурации. Может нужен другой кабель? Подскажите что можно сделать?
    Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR вам для СП270 не нужны, для связи вам нужен кабель рисунок в.3 инструкции re_sp270_547.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR вам для СП270 не нужны, для связи вам нужен кабель рисунок в.3 инструкции re_sp270_547.
    Подключил панель к ПК кабелем с Рисунка 3. Порт PLC настроил в Slave адрес 1, порт Download также только с адресом 2. Настроил Lectus с опросом адресов 1 и 2. Через порт PLC данные проходят, а через порт Download нет. В чем проблема не понятно. В разъеме подключенному к панели ножки 5 и 6 соеденены как на рисунке. В чем может быть проблема? Может в разъеме надо замыкать иные ножки?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    Подключил панель к ПК кабелем с Рисунка 3. Порт PLC настроил в Slave адрес 1, порт Download также только с адресом 2. Настроил Lectus с опросом адресов 1 и 2. Через порт PLC данные проходят, а через порт Download нет. В чем проблема не понятно. В разъеме подключенному к панели ножки 5 и 6 соеденены как на рисунке. В чем может быть проблема? Может в разъеме надо замыкать иные ножки?
    К Download подключаем кабель строго с рисунка 3, выключаем панель, ждем, включаем панель, обмен пошел и так каждый раз.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    Smile

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    К Download подключаем кабель строго с рисунка 3, выключаем панель, ждем, включаем панель, обмен пошел и так каждый раз.
    Спасибо, заработало!

  9. #9

    По умолчанию

    Теперь и мне стало все ясно!!! Режим работы порта Download определяется при ВКЛЮЧЕНИИ питания и наличием перемычки!
    Эх!!! Знать бы это пораньше!!!

  10. #10

    По умолчанию

    есть ли возможность отключить писк нажатия кнопок и других элементов управления?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.08.2011 в 09:08.

Страница 12 из 85 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •