Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Знатоки. Помогите решить теоритически простую задачу. С модуля МВА8 Измеренные значения с 8-ми входов поступают в СП270 и на этой стадии все хорошо, но вот потребовалось продублировать панель, то есть все что происходит на первой панели должно быть и на второй. Попробовал с переадресацией, покопался в выложенных примерах и запутался еще больше. Подскажите пожалуйста как мне перенаправить поступающие данные из одной панели в другую.
    Добрый день.
    что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
    А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
    Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
    Сделать эту область глобальной.
    порт download настроить как слейв.
    в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.

    Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
    А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
    Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
    Сделать эту область глобальной.
    порт download настроить как слейв.
    в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.

    Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.
    Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
    Признателен за помощь, Виктор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
    Признателен за помощь, Виктор.
    Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.
    Андрей, похоже я затупил и не могу разобраться, можно описать настройки функциональной области и настройки второй панели?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Андрей, похоже я затупил и не могу разобраться, можно описать настройки функциональной области и настройки второй панели?
    На примере проще объяснить.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На примере проще объяснить.
    Спасибо, Андрей сейчас буду пробовать

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На примере проще объяснить.
    Доброго утра, Андрей. Все одно не идет, видать сильноь затупил... На первой панели все мхорошо, а вот вторая выдает потерю связи. Посмотрите пожалуйста, что не так.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На примере проще объяснить.
    Заработало, дело было в кабеле, установил перемычку и пошло

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4035
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:53
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •