Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
Признателен за помощь, Виктор.
Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.