Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
    Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
    Для эл.нагревателя при останове осуществляется продувка и если PDS исчез раньше (со Стопом), то произойдёт эта авария.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
    Да, подаю сигнал с пускателя вентиляторов.
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?
    Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
    (Продув) во время перехода в Дежурный режим."
    По умолчанию 30сек.
    То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 07.09.2020 в 13:56.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Какая схема подключения ТРМ1033? С модулем расширения ПРМ или без?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
    Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
    -Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
    выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
    датчику дискретный вход.

  6. #6

    По умолчанию

    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.
    1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
    Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
    2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
    2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
    Инструкция на ТРМ1033:
    7.10 Алгоритм работы рециркуляции
    Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
    Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 11.09.2020 в 23:33.

  8. #8

    По умолчанию

    Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
    Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
    Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
    Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vts.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	51076  

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
    аналоговое управление и ШИМ.
    В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
    Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post288800
    Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
    В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
    Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?

  10. #10

    По умолчанию Некорректная работа ТРМ 1033

    Примерно год назад поднимал тему с некорректной работой ТРМ 1033 прошивка 01. При работе начинали скакать цифры, заданную температуру контроллер сам корректировал от минус 9 и выше (стоят +25).
    Совет был перепрошить. В итоге прошивка стоит. Сетевой фильтр тоже есть (изначально так же был). Но сбой приобрел следующий вид:
    1. Включение все Ок.
    2. Прогрев клапана Ок.
    3. Открытие клапана - сбой установленной температуры.
    https://drive.google.com/file/d/1Oz3...ew?usp=sharing
    При этом ради чистоты эксперимента частотник отключен. сигналы поступающие на входа так же поданы напрямую. Помех любых нет.
    Вопрос: это как-то лечится или нет? Такая же проблема и со вторым контроллером приобретенным в одно время.
    Наблюдается ли подобное на новых контроллерах? А то возникает мысль о том вообще стоит ли их использовать. Всё же ТРМ 33 в этом плане были на порядок лучше пусть и не удобны в управлении.

Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •