Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 07.09.2020 в 13:56.
Вопросы по модификации 22.00
1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.
1. Нет. В 22.00 ШИМа нет. Будет простое включение (>3V на АО1) и выключение (<1V на АО1) твердотельного реле (ТР).
Для плавной работы 1Ст ЭКН надо ТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом управления 0…10 VDC.
2а. На все три привода (ВкП, ВкВ и ВкР) приходит 24VDC и управляющий сигнал с АО1 (3 провода).
2б. В противофазе - это значит, что когда ВкП и ВкВ полностью открыты, то ВкР полностью закрыт и наоборот.
Инструкция на ТРМ1033:
7.10 Алгоритм работы рециркуляции
Воздушные клапаны приточного/вытяжного воздуха и клапан рециркуляции управляются сигналом 0-10 В с выхода АО2.
Клапана приточного/вытяжного воздуха работают синфазно (ОДИНАКОВО), клапан рециркуляции – в противофазе (НАОБОРОТ).
Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 11.09.2020 в 23:33.
Для первой ступени упоминается ШИМ или аналоговое управление.
Только вот сколько секунд ставить ШИМ или это подбирается экспериментально?
Проблема в том что пришлось обходить контроллер VTS, его питание AC 24В, а Овен использует DC 24В. Реле что используются JD-34F управление от 3 до 30В DC.
Можно конечно настроить через реле второй ступени, но это долго ждать пока она начнет включаться.
Здравствуйте. В руководстве по эксплуатации к контроллеру ОВЕН ТРМ1033-220.02.00 описаны два возможных режима работы аналогового выхода АО1:
аналоговое управление и ШИМ.
В режиме ШИМ выход АО1 может управлять обычным твёрдотельным реле?
Здесь написано что может https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post288800
Техническая поддержка ОВЕН утверждает что не может, так как нагрузочная способность выхода АО1 недостаточна, чтобы управлять твёрдотельным реле.
В документации на контроллер вообще по этому поводу ничего не сказано.
Этот контроллер может управлять тремя ступенями калорифера, причём одной ступенью в режиме ШИМ? Как это реализовать?
Примерно год назад поднимал тему с некорректной работой ТРМ 1033 прошивка 01. При работе начинали скакать цифры, заданную температуру контроллер сам корректировал от минус 9 и выше (стоят +25).
Совет был перепрошить. В итоге прошивка стоит. Сетевой фильтр тоже есть (изначально так же был). Но сбой приобрел следующий вид:
1. Включение все Ок.
2. Прогрев клапана Ок.
3. Открытие клапана - сбой установленной температуры.
https://drive.google.com/file/d/1Oz3...ew?usp=sharing
При этом ради чистоты эксперимента частотник отключен. сигналы поступающие на входа так же поданы напрямую. Помех любых нет.
Вопрос: это как-то лечится или нет? Такая же проблема и со вторым контроллером приобретенным в одно время.
Наблюдается ли подобное на новых контроллерах? А то возникает мысль о том вообще стоит ли их использовать. Всё же ТРМ 33 в этом плане были на порядок лучше пусть и не удобны в управлении.