Страница 109 из 111 ПерваяПервая ... 95999107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    приложите, пожалуйста, скриншот настроек страницы конфигурации слейва
    nastr.pngпожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    Да, к обоим пробовал подключить. 5в на плате ПЛК точно есть. Мож сразу к двум попробовать ). Проблема не в том , что он сдох, а проблема в том , что это может повториться. Интересно, сколько уже эти ПЛК проработали.
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 20:33.

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК не видно даже через терминал.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, пробовал так. Ничего не произошло. Держал больше 10сек. И с флешкой и без.((
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 20:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330271
    пароль то применился, но зайти в веб-конфигуратор не получается, ни по старому ни по новому, при чем по старому: owen пишет что неверный, а по новому так и остается на странице логина

    PS возможно после того как через консоль сменил пароль еще раз, доступ появился

    ЗЫЫ а вот после перезагрузки по питанию происходит следующее
    Код:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    	[C]: in function 'pairs'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    Добрый день, коллеги.

    Проблема с паролем, уже несколько раз упоминавшаяся на форуме (в т.ч. в цитируемом сообщении), решена в новой прошивке:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0415.1822.zip

    Также выложили относительно новую библиотеку ПИД-регуляторов от разработчиков CODESYS (подходит для CODESYS V3.5 SP14 и выше):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...ibrary.package

    В ближайшее время мы выложим еще порцию видеоуроков по ПЛК210, а также проведем два вебинара.

    Следите за новостями!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что раз нет файла ntpclient, то нет и синхронизации времени, а в веб-конфигураторе галки и адреса стоят
    Вы понимаете неправильно.

    Проверьте через
    Код:
    ps | grep ntpd | grep -v grep

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пусто от этой команды, я нашел времена в файле system, через uci всё меняется, а вот после перезагрузки enabled снова ноль. Плк в работе вот уже почти месяц часы убежали на 12 минут
    ЗЫ через команду ntpd -q -p 0.openwrt.pool.ntp.org время синхронизируется
    А какая у вас версия прошивки сейчас?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если помните я спрашивал в письме про время, думаю не в прошивке дело
    Я помню, что вносились исправления по работе настроек NTP.
    Вероятно, это произошло уже после релиза первой заводской прошивки.
    Мы еще раз проверим этот момент при подготовке следующей прошивки.

  9. #9

    По умолчанию

    Общий с минусом по питанию. Надо и надо, смысл в том , что все равно его использовать надо. Что значит все пробило(FDI проверял только на мертвом ПЛК до его смерти , он был подключен только к МУ210 штатным кабелем и к источнику питания) и везде минус ? Минус только на SS.
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 23:10.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не задалось создание внешней библиотеки, может кто подскажет ычем может быть проблема. Вернее загрузка в проект совместно с библиотекой
    Проблема заключается в отсутствии у вас рантайм тулкита и тулчейна.
    Собственно, ни в одном разделе документации не упоминается, что такой функционал доступен конечным пользователям.

Страница 109 из 111 ПерваяПервая ... 95999107108109110111 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •