    Цитата Сообщение от Иван Чернецкий Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Рассматриваю вариант применения СУНА 121алг. 01 как замену САУ-У 11,13,15. Собственно, в САУ не хватало только 485-го. Много лет ставили, вопросов не было. Тут захотелось, и сразу вопросы. Читаем инструкцию.
    1. Назначение контактов РАЗР РН№ на каждый насос? У САУ один общий на запуск всей системы, что и нужно. Управлять сразу обоими – но, согласно п. 3.1 при отсутствии обоих РАЗР РН выдается общая ошибка. Зачем? Пуск – останов насосов – это часть тех. процесса. И как мне это реализовать?
    2. Что такое «Местное – дистанционное», что можно делать дистанционно? Пуск – останов системы? А как это сделать это «Местно»? (см. вопрос 1, если об этом речь.)
    3. Статусы насосов, п. 3.3. «Резервный – не используется при выполнении алгоритма…». Какого алгоритма? В нашем 01 это просто работа насоса. Однако, далее – «вводится в работу в случае… принимает на себя функции основного». А это разве не алгоритм? Алгоритм я рассматриваю как общий, на всю систему. А не то что тут он есть, а тут нет. И будет ли в этом случае переключение по времени? Очевидно, нет. Тогда каким должен быть статус, чтобы переключались и по времени и по неисправности, точно как в САУ. Оба «Основные»? Уживутся? Вроде как два мастера в сети? Просто терминология?
    4. Пункт №1 «Состояние системы» в основном экране. В частности, режим «Стоп» и «Работа». Как и кто (что) эти режимы инициирует? Вот горит у меня «Стоп». И куда мне лезть?
    5. Правильно ли я понимаю, что в режиме «Тест» можно управлять выходами, а у в ходов просматривать текущее состояние. Именно текущее, т.к. здесь нет светодиодов, отражающих состояние входов, как у САУ (что было очень удобно, кстати).
    Есть и еще вопросы, пока остановлюсь на этих. Но пока так и не понял как управлять насосами (включать – выключать) именно в рамках алгоритма работы системы в целом. Как в старом добром САУ-У.
    Заранее спасибо, с увжением, Иван.
    Добрый день!

    1. Разр РН1 и Разр РН2 - это дискретные сигналы разрешающие работу насосов. Если нет сигналов на этих входах - значит насос неисправен.
    На эти входа можете установить тумблер.
    2. Местное - это управление с лицевой панели прибора, дистанционное - это управление по сети RS-485.
    СУНА-121 - это прибор с жесткой логикой, задействовать входа, не предусмотренные алгоритмом, не получится.
    3. Резервный насос вводится в работу только в случае, когда основной насос неисправен.
    Для Вашей задачи необходимо оба насоса перевести в статус "Основной".
    4. Состояние СТОП останавливает выполнение алгоритма (работу насосов), установить этот режим можно из лицевой панели прибора. Также из лицевой панели можно установить состояние РАБОТА.
    5. Да, в режиме Тест можно управлять выходами и просматривать текущее состояние входов (0 или 1).
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Небольшое уточнение по вопросу 2. Пуск - стоп только по 485-му? А как можно это сделать (считай - управлять включением насосов) не по Модбасу, а просто сухими контактами, РАЗР РН, очевидно, не для этого. Т.е "местно" - я имел ввиду именно сухие контакты. Ведь свободные входа есть! Да и кнопками не мешало бы. Или я не понимаю, или инструкция не достаточно понятна. Или не реализовано.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Кое что стало понятно. Вообще претензии к написанию инструкции. Некоторые моменты не отражены вообще, или не полностью, не понятно. Отсюда и вопросы.
    Т.е. "местное-дистанционное" и "Пуск - стоп" возможно с панели из стартового экрана, парам. №2? Параметр "Статус" (№1) - для чтения, не редактируется с панели. Так? Прибора в наличии нет, а в инструкции про это ни слова, кстати.
    Ну и самое печальное, что нельзя сделать пуск-стоп простым контактом. А мне это надо. То что жесткая логика - понятно, не понятно почему не сделано. Не ставить же еще прибор с 485 только для этой цели.
    В любом случае спасибо за ответ.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Все верно, задание режимов "Местное-дистанционное" и "пуск-стоп" доступно с лицевой панели контроллера. Так же эти режимы возможно задать через командное слово по RS-485, чтение статуса так же предусмотрено.

    Готовые шаблоны Modbus есть в нашем OPC-сервере Овен:

    https://owen.ru/product/new_opc_server

    Действительно, в данном контроллере не предусмотрен пуск с помощью контакта, но если Вы не используете датчик сухого хода, то при разомкнутом DI8 (ставится кнопка с фиксацией) контроллер будет находится в аварии, то есть регулирования не будет, при замыкании DI7 будет происходить автоматический сброс аварии и возобновление работы (более подробно в РЭ, п.3.1 Список аварий).
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 22.09.2021 в 09:32.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вобщем, я разобрался, вопросов больше нет. С использованием сухого хода - не вариант, совсем разные функции. Будем думать. Скорее всего сделаю свой вариант на ПР-ке.
    Спасибо за ответы, успехов!

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Прошу уточнить: существует ли программная возможность продублировать (или переназначить) аварийные сигналы "Ав Н1" (Do2) и "Ав Н2" (Do4) путём использования не задействованных выходов Do5 и Do6 (кл.21-23), соответственно? Если да, то какие необходимые манипуляции с параметрами нужно провести в "Системное меню -> Выходы", в которое по умолчанию вносить изменения запрещено?
    Благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось KRUGER16RUS; 05.05.2022 в 11:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUGER16RUS Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Прошу уточнить: существует ли программная возможность продублировать (или переназначить) аварийные сигналы "Ав Н1" (Do2) и "Ав Н2" (Do4) путём использования не задействованных выходов Do5 и Do6 (кл.21-23), соответственно? Если да, то какие необходимые манипуляции с параметрами нужно провести в "Системное меню -> Выходы", в которое по умолчанию вносить изменения запрещено?
    Благодарю за ответ.
    Добрый день!
    Такой возможности не предусмотрено.

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •