    По умолчанию Автоподпитка

    Что то форумчане заскучали. Предлагаю на обсуждение Систему авто подпитки водой с резервной ёмкостью и контролем исправности датчиков уровня. Принимаются конструктивные предложения.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Что то форумчане заскучали. Предлагаю на обсуждение Систему авто подпитки водой с резервной ёмкостью и контролем исправности датчиков уровня. Принимаются конструктивные предложения.
    Предложение -выдавать сигнал "нет воды" только когда все четыре уровня в нуле,а не только 1 нижний (который может быть неисправен)
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Предложение -выдавать сигнал "нет воды" только когда все четыре уровня в нуле,а не только 1 нижний (который может быть неисправен)
    При неисправных датчиках выдаётся сигнал неисправности датчика.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    При неисправных датчиках выдаётся сигнал неисправности датчика.
    Это да , но если не работает нижний ,а все верхние говорят ,что вода есть ,то как то не хорошо ,когда другой выход говорит ,что воды нет ,хотя и есть сигнал-неисправность датчиков .Есть вода или нет ,можно говорить с уверенностью ,когда все датчики исправны ,вот поэтому и говорил о блокировке этого сигнала ,когда есть неисправность, внутри проекта сделать блокировку,что бы оператора не сбивать с толку .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это да , но если не работает нижний ,а все верхние говорят ,что вода есть ,то как то не хорошо ,когда другой выход говорит ,что воды нет ,хотя и есть сигнал-неисправность датчиков .Есть вода или нет ,можно говорить с уверенностью ,когда все датчики исправны ,вот поэтому и говорил о блокировке этого сигнала ,когда есть неисправность, внутри проекта сделать блокировку,что бы оператора не сбивать с толку .
    Учёл ваши пожелания. Теперь прошу другого совета, или готового решения. Предложенная схема работает с датчиками выдающими постоянно сигнал(1) при уровне воды выше уровня датчика.
    А как изменить схему, что бы она работала с датчиками выдающими 1 только при уровне воды равном уровню датчика?
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Учёл ваши пожелания. Теперь прошу другого совета, или готового решения. Предложенная схема работает с датчиками выдающими постоянно сигнал(1) при уровне воды выше уровня датчика.
    А как изменить схему, что бы она работала с датчиками выдающими 1 только при уровне воды равном уровню датчика?