Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
приблизительно представляете чему равно значние аналогово входа, кода есть неисправность, скорее всего в то время когда включаете, АЦП аналогового входа еще "просыпается" чтоб начать нормальную выдачу сигнала, а программа уже работает в результате второй вход держит условие в единице

ЗЫ все вышесказанное нечитать, непонятно, почему реал с интом сравниваете, инт всегда меньше реала, наверное в этом причина
Представляю. Значение аналогового входа есть. Они далеки от уставки и выполнения условия. В "реале" (Al_2) у меня датчик давления-разряжения. В инте у меня уставка которая вводится с ИП320 (davl_3). ИП320 отрицательные значения в иенте нормально вроде представляет. На данном шаге (который в примере) отрицательная уставка конечно не вводится (запрещено на ИП320), но на других шагах есть отрицательные уставки.

P.s. сегодняшний запуск прошел без приключений. С первого цикла оборудование отлично отработало. Действительно складывается мнение что кто то не успевает "проснуться".