Показано с 1 по 10 из 27

Тема: OwenLogic 1.6

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста! Почему в режиме симуляции часть блоков и переменных никак не реагирует на работу программы, т. е. входы и выходы этих блоков и переменных не принимают никаких значений. См. вложение, выделенный участок программы "БЛОК выбора неисправного насоса"
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UriyG Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста! Почему в режиме симуляции часть блоков и переменных никак не реагирует на работу программы, т. е. входы и выходы этих блоков и переменных не принимают никаких значений. См. вложение, выделенный участок программы "БЛОК выбора неисправного насоса"
    Потому, что вы не создали связи этих блоков ни с выходами, ни с другими блоками.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, совершенно верно! Уже исправил.