В общем ситуация такая, при подключение модуля к плк не работают выходные реле при этом на компьютере сигнал доходит до выхода, RS-485 мигает, через конфигуратор реле срабатывают, протокол Овен.
![]()
В общем ситуация такая, при подключение модуля к плк не работают выходные реле при этом на компьютере сигнал доходит до выхода, RS-485 мигает, через конфигуратор реле срабатывают, протокол Овен.
![]()
Пришлите, пожалуйста, программу на ПЛК и конфиг на модуль.
P.S А что за число такое пишете в переменную?
Если это число, то оно появляется заместо того что бы сработало реле
программа и конфигурация
Последний раз редактировалось kolian-1111; 02.07.2012 в 13:04.
переменная z объявлена как BOOL, а надо писать REAL