Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Замена siemens на ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pahill Посмотреть сообщение
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, и чилирами,
    Даже не смешно
    Не с т.з. автоматики - с т.з. физики

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Даже не смешно
    Не с т.з. автоматики - с т.з. физики
    а что не смешно? по датчику влажности регулируют влажность впрыском воды.

  4. #4

    По умолчанию

    по вопросу замены - вам, возможно, лучше использовать LON-оборудование.

    если начать городить на ОВНЕ (как и на Siemens'е), то получится что-то большое и трудноуправляемое.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pahill Посмотреть сообщение
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
    Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. Но это дело решаемое.
    А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. Но это дело решаемое.
    А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.
    Это олимпийский объект кто делал проект очень много наворотил, делали под себя что бы денег много срубить.

Похожие темы

  1. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  3. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:18
  4. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •