Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Какое оборудование использовать?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Тогда нужно не просто заменить старые реле ,а управлять магнитными заслонками(грубо и плавно) ,что бы исключить человеческий фактор .Если Автоматизировать ,так автоматизировать .А то получится ,что вбухаете деньги и время ,а дядя Вася все насмарку пустит.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда нужно не просто заменить старые реле ,а управлять магнитными заслонками(грубо и плавно)
    если менять напряжение на затворе сопротивлением , то он поддается регулировке =) когда то была идея применить "управляемую" кренку или какой то регулятор , чтобы исключить проволочные сопротивления (выходят из строя быстро). Напряжение на затвор регулировочное DC 30-110 В. так может тогда есть возможность управлять кренкой как то с контролера?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    если менять напряжение на затворе сопротивлением , то он поддается регулировке =) когда то была идея применить "управляемую" кренку или какой то регулятор , чтобы исключить проволочные сопротивления (выходят из строя быстро). Напряжение на затвор регулировочное DC 30-110 В. так может тогда есть возможность управлять кренкой как то с контролера?
    Можно использовать Твердотельное реле с регулировкой по входу напряжением(твердотельных реле серий HDxx2210U) с аналоговых выходов ПЛК ,а затем поставить выпрямительный мост с фильтром.Предварительно нужно понизить трансом 220в на 110в.Управляемая кренка потребует дополнительных модулей с аналоговым выходом.Но зато это будет уже другой уровень автоматизации .
    По любому лучще ПЛК установить подальше от такого количества пускателей ,поэтому лучше использовать отдельные модули ввода\вывода и через последовательный интерфейс связать их с ПЛК.Какая мощность двигателей.?Можно так же задавать количество движков\кренок (менять) и таймеры можно поставить на каждый движок\заслонку (программные ,внутри ПЛК) .Много чего потом придумаете и реализуете на ПЛК .Система получится модульной ,открытой к наращиванию.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 20:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Предварительно нужно понизить трансом 220в на 110в.
    - в шкафу есть уже транс на 110 в. Получается что 12 твердотельных реле серий HDxx2210U грубо говоря сажу после транса управляю аналоговым сигналом с ПЛК и на выходе буду иметь изменяющееся напряжение в пределах 30-110 в ?

    А по нагрузке двигателей можно тогда отрабатывать обратную связь, и в зависимости от этого открывать или закрывать. По моему то что надо.

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Какая мощность двигателей.?
    18,5 кВт

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    - в шкафу есть уже транс на 110 в. Получается что 12 твердотельных реле серий HDxx2210U грубо говоря сажу после транса управляю аналоговым сигналом с ПЛК и на выходе буду иметь изменяющееся напряжение в пределах 30-110 в ?

    А по нагрузке двигателей можно тогда отрабатывать обратную связь, и в зависимости от этого открывать или закрывать. По моему то что надо.



    18,5 кВт
    Да ,только на выходе ТТР будет переменка ,нужно поставить выпрямители(мосты) и фильтры (конденсаторы) на выходе ТТР.Любую зависимость можно реализовать ,даже ПИД регулирование .Это повысит живучесть системы .Лучше предупреждать ,чем лечить ТТР лучше не к ПЛК ,а модулям вывода аналоговым,которые соеденены с ПЛК по RS485.
    18,5 КВТ это каждый движок? Тогда ПЛК лучше подальше от пускателей 200квт ?нормальненько !
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 20:57.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    200квт ?нормальненько !
    есть такое

    Ток на затворе до 2 ампер выходит

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуй KAGATAN
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    А по нагрузке двигателей можно тогда отрабатывать обратную связь, и в зависимости от этого открывать или закрывать. По моему то что надо.
    Управления затворами лучше сделать двумя релейными выходами включения "Грубо", "Точно" + всё выключено. Переход с "Грубо" на "Точно" осуществляется по команде токового реле двигателя.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Переход с "Грубо" на "Точно" осуществляется по команде токового реле двигателя.
    дело в том что нет этого токового реле двигателЯ. есть только токовый трансформатор,на одной фазе.
    смотрел цены на токовые реле так они в районе 200-300 гривен стоят а надо их 12. будет ли это дешевле чем поставить ОВЕНовский модуль.

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Или если подождать подольше можно будет приобрести модуль ввода сразу на три токовых входа МЭ110-224.3М:
    а что на обыкновенный аналоговый (МВ110-224.8А) не получиться прикрутить трансформатор тока?
    Последний раз редактировалось KAGATAN; 01.03.2012 в 05:24.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте KAGATAN.
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    а что на обыкновенный аналоговый (МВ110-224.8А) не получиться прикрутить трансформатор тока?
    Конечно можно подключить.
    В токовую цепь ставим образцовый резистор.
    Падение напряжения подключим к диодному мостику.
    Выпрямленное напряжение отфильтруем РЦ цепями и тд.
    Затем с помощью резистивного делителя настроим максимум шкалы (Например:1 В)
    При этом точность измерения будет мягко говоря не очен + обязательно будут нелинейности и со временем показания будет плавать :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения