Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Какое оборудование использовать?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Моё мнение :-)

    Здравствуйте KAGATAN
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    1. По внешнему сигналу автоматически запускать поочередно с задержкой в 20 сек. 12 пускателей на эл. двигателя (1 входной, и 12 выходных дискретных).
    2. По внешнему сигналу открывать эл.магнитные затворы на запущенные двигателя (1 входной, 12 выходных дискретных)
    4. 5 дискретных входов на дополнительные условия (открыты двери, аварийные ситуации, кнопка стоп двигателей)
    С этим на ура справится ПЛК110-24.60.Р-М: http://www.owen.ru/catalog/61727729. Лучше взять на 24 В - все равно в перспективе будет панель оператора + плюс защита от неадекватных электриков :-)
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    3. Снимать сигнал с токовых трансформаторов и если значение превышает допустимое закрывать магнитный затвор ( 1 , 0 ),при нормализации значений снова открывать затвор. Если переходит по каким то причинам в аварийное значение тогда закрывать затвор и выключать пускатель на двигатель (1,0) (12 входных аналоговых)
    Представители ОВЕН утверждали, что скоро начнутся продажи МЭ110-224.1Т: http://www.owen.ru/catalog/21694751. Или если подождать подольше можно будет приобрести модуль ввода сразу на три токовых входа МЭ110-224.3М: http://www.owen.ru/catalog/95153403. Можно еще и напряжение померить на входе в щит и вкл/выкл автоматы силовых цепей :-)
    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение
    В дальнейшем хотелось бы модернизировать и основной шкаф (шнеки,элеваторы,сепараторы и т.д. )управления (вся логика собрана на пускателях, релюшках, реле времени - древний век, хотя установка 2007 года ) и к нему тогда привязать шкаф управления дробеметными аппаратами.
    Опять смотрим и восхищаемся возможностями ПЛК110-24.60.Р-М :-)

    P. S. На мой взгляд следует еще в ПЛК110-24.60.Р-М завести состояние теплушек и дополнительные контакты с пускателей - оборудование целее будет :-) Не забываем звуковую и световую сигнализацию, кнопку "красный грибок" с фиксацией, защиты от "дурака" и тд.
    P. P. S. Не много о плохом :-( для изучение ПЛК110-24.60.Р-М заранее предусмотрите 2-3 месяца и всё у Вас получится :-) Зато потом ни каких проблем с автоматизацией, диспетчеризацией, ведением журналов нештатных ситуаций и тд.
    P. P. P. S. Изучение ПЛК1хх можно начинать прямо сейчас скачав описание языка программирования http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf. Далее качаем сам язык программирования http://kipshop.ru/CoDeSys/2.10.30/CoDeSys_v23930.exe. Затем качаем и ставим на кодесис торгет-файлы Вашего контроллера http://www.owen.ru/uploads/install_t...110_plc160.rar. И начинаем играться/(писать программу) в симуляторе. К тому времени как руководство созреет, оплатит и получите ПЛК1хх пройдет (как раз пару месяцев) у Вас уже будут и знания и опыт. + форум поможет если надо.
    Последний раз редактировалось Gans; 26.02.2012 в 09:24.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение

    Опять смотрим и восхищаемся возможностями ПЛК110-24.60.Р-М :-)

    Gans +1
    почему то сейчас уже более нацелен на вариант который предложил Gans.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KAGATAN Посмотреть сообщение

    Gans +1
    почему то сейчас уже более нацелен на вариант который предложил Gans.
    Плк можно любой ,только вот аналоговых входов нет в том ПЛК,а если ставить соответствующие модули ввода\вывода ,тогда зачем столько выходов\входов на самом ПЛК для данной задачи.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •