Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Я бы разделил задачу на несколько:
Работа котла: можно поставить простой прибор, который будет следить, чтобы котел поддерживал постоянную температуру воды.
Управление отоплением: можно по температуре, можно по времени. Или надо и так и так?
Просто на котел завязано и отопление и подогрев воды.
Наверное я не очень хорошо разъяснил.

Отопление можно сходить отрегулировать. И раз внеделю или перед морозом сделать больше/меньше.

Ситуация в том, чтобы долго воду не греть, мы увеличиваем мощность котла до 3-3.5 еденицы. А отопление скажем хватит и 2 еденицы.

Попробую объяснить. (Это к серии идеальной хотелки)
Время суток. День. Работает отопление, мощность котла выставлена на 2 единицы. Пользуемся водой. Вода остывает.
Далее вступает дело автоматика.
-Срабатывает термодатчик, что в бойлере 40 градусов.
-Насос который гоняет антифриз к батареям, отключается.
-Включается насос который гоняет антифриз в бойлер.
-Автоматика увеличивает мощность котла до 3.5 единиц
-Вода нагревается до 60 градусов
-(если возможно) термодачик чувствует (ну или реле времени, часа хватит чтобы вода нагрелась), что вода нагрелась до 60 градусов, автоматика делает все обратном порядке.

Уменьшает мощность котла, отключает насос на бойлер, включает насос на батареи.

Если конечно все это возможно. Прошу простить, не просветленного)