Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Добрый день.
что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
Сделать эту область глобальной.
порт download настроить как слейв.
в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.

Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.
Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
Признателен за помощь, Виктор.