Сообщение от
ward
Здравствуйте,
помогите, замучался уже,
пытаюсь сделать передачу файлов от СП270 к плк154, панель - мастер.
Проблема с выравниванием.
Делаю в модбас слейве (сверху вниз) - 8 бит, 2 байта, 2 байта.
На панели сделал цифровые индикаторы (2 шт) и кнопку для переключения их значений, все просто.
На кнопке (8бит) - регистр 0 - 0 бит.
На цифровых дисплеях - 4х - адрес 1, и 4х - адрес 2.
Все работает, переключается.
Сделал в ПЛК конфигурации в слейве (опять сверху вниз) - 2 байта, 2 байта, 8 бит.
Ставлю для 4х - 0 и 1 адреса, для 8 бит- 0х - 32 адрес.
Работает.
После 8 бит ставлю ниже еще один 8 бит, указываю адрес для второй кнопки - 40 бит (то есть нулевой в восьмом бите), и все встало, ничего не работает
Вообщем тупик, про выравнивание я прочитал, но все равно не получилось, два дня сижу, вот зашел за советом на форум.
Подскажите