Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Когда-то, где-то я увидел, что памяти там чуть ли не 5 мбайт... сейчас и не помню где... так что я почему-то решил, что 1024 - это не совсем то...
    Вот на 10 экране в таблице исторических событий во вкладке сохранить программа прилежно вычислила, что поместит данные в регистр PFW 91037

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Вот опять глюк!
    Открываю
    файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024
    пишу 1000, ругается пишет, что не более 256
    Числа кратны 256. Вот и ошибка.
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Почитал руководство пользователя v07
    про память ничего не нашёл, при описании исторического графика вообще про память не объясняется. Я не смог этот график запрограммировыть, но мне дали пример и я использовал этот пример.
    Как используется память вообще непонятно...
    в графике есть 2 поля настройки памяти:
    вид/данные "текущие данные размещаются от PSW500 до PSW508"
    и сохранить регистр PFW 1024
    Это что все данные в одном регистре? В 9 регистрах? это ведь не так... но КАК???
    Здесь все просто к 6 регистрам + кол. регистров источников заказа.
    Пишется с PFW1024 (начальный адрес). /файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024 (длинна памяти для графика).

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Когда-то, где-то я увидел, что памяти там чуть ли не 5 мбайт... сейчас и не помню где... так что я почему-то решил, что 1024 - это не совсем то...
    Вот на 10 экране в таблице исторических событий во вкладке сохранить программа прилежно вычислила, что поместит данные в регистр PFW 91037
    4Мб памяти = это весь проект + область графика с PFW 1024.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Здесь все просто к 6 регистрам + кол. регистров источников заказа.
    на самом деле, получается что в этих регистрах находятся данные графика, на которые указывает курсор, и в описании об этом внятно не сказано...

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Пишется с PFW1024 (начальный адрес). /файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024 (длинна памяти для графика).
    По русски следовало бы написать "...область памяти начиная с регистра PFW *** и длиной ***... "
    Тогда было бы понятно.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    4Мб памяти = это весь проект + область графика с PFW 1024.
    Так сколько всё таки памяти для графика исторических данных?

    Это всё должно быть в описании и написано подробно и понятно. И описание должно получится раза в 4 больше по объему, если не больше. И ссылок перекрёстных побольше... (типа "это подробно описано там-то")

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    По русски следовало бы написать "...область памяти начиная с регистра PFW *** и длиной ***... "
    Тогда было бы понятно.

    Так сколько всё таки памяти для графика исторических данных?

    Это всё должно быть в описании и написано подробно и понятно. И описание должно получится раза в 4 больше по объему, если не больше. И ссылок перекрёстных побольше... (типа "это подробно описано там-то")
    Вот как раз то и по русски и не получается ........................... /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра. Здесь и устанавливаете необходимую длину памяти вашего хрон. графика, учитывая, что вы тем самым уменьшаете память графической части проекта. Суммарная память занимает 4Мб или 2097152 регистров. Смотрите характеристики панели.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра.
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.
    Исчисление идет не в байтах, а в регистрах. Да и для надежности, желательно их выпрямить, сделать кратным 2. Четное число перьев в архиве.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: Вчера, 10:15
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •