Не понял, какие Вы заметили разногласия между OWEN Logic и ПР? Вроде как что в проге что в ПР отрабатывается за 2 цикла... Или Вы что-то интересное заметили?
Да действительно ПР работает как симулятор ,но от этого не легче.если такой схемой управлять твердотельным реле для реверсирования асинхронным двигателем,то ТТР выгорят ,так как есть момент времени когда на выходах одновременно две "1".
Да действительно ПР работает как симулятор ,но от этого не легче.если такой схемой управлять твердотельным реле для реверсирования асинхронным двигателем,то ТТР выгорят ,так как есть момент времени когда на выходах одновременно две "1".
Я не спорю, что от этого не легче... В данном случае требуется усложнять программу, чтобы избежать одновременной подачи "1". Тут вся ответственность возлагается на пользователя.