Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПР и серийный номер

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,630

    По умолчанию

    А так ли нужен стринг самому ПР? Как будто твм в регистрах не те же нолики и единицы?

    Если это для защиты программы, можно заморочиться как угодно. Например выполнять определенные математические вычисления, беря кусочек данных от каждого регистра что на пр, что на ПК и вводить условно цифровой код как pin
    Последний раз редактировалось melky; Вчера в 19:11.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    я так пробовал- не работает самоопрос. я пробовал опрашивать INT16 9 регистров ОПС, нормально. но самоопрос ПР не поддерживает. или чтото не так делаю
    А попробуйте подключиться прослушкой к этим линиям - что покажет лог обмена?
    Ошибку регистра?
    Ошибку функции?
    Полное отсутствие ответа?

    А я пока попробую просто воспроизвести, но это займёт некоторое время на поиск в кладовке ПР205, сборки макета и программирования...

  3. #13

    По умолчанию

    OPC все прочитано, и так и так. все сходиться в INT - 9 регистров, и STRING 18 знаков. все сходиться. панелью оператора даже опросил, все норм.
    Вопрос- самоопрашивать. не получается. Я же стороним мастером опрашиваю- значит порт настроен , мастер тоже у меня настроен- другие приборы оплашивает. Правда, я попробовал по Ethernet опросить .. надо попробовать RS-ами

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    OPC все прочитано, и так и так. все сходиться в INT - 9 регистров, и STRING 18 знаков. все сходиться. панелью оператора даже опросил, все норм.
    Вопрос- самоопрашивать. не получается. Я же стороним мастером опрашиваю- значит порт настроен , мастер тоже у меня настроен- другие приборы оплашивает. Правда, я попробовал по Ethernet опросить .. надо попробовать RS-ами
    Я про диагностику обмена между устройствами, а не о принципиальной доступности этой строки.

    Я бы подключил параллельно RS-485 преобразователь USB-RS485 и в терминальную программу записал бы в 16-ричном виде пару секунд обмена. А потом посмотрел бы этот обмен.
    По протоколу Modbus ответа совсем нет:
    - Slave-устройство не получило запрос (отключено, переполюсовка проводов, адрес не совпал, не совпадают настройки соединения)
    - на групповой запрос по адресу 0
    В случае, когда Slave получил запрос - ответ всегда будет:
    - вернуть в Master запрашиваемые регистры
    - вернуть в Master код ошибки (нет поддержки этих регистров, нет поддержки этой функции, не совпал CRC, с ошибкой принят хоть один символ из запроса и т.д.)

    Если всё правильно настроено - ответ будет, только в случае ошибки не будет обновляться сетевая переменная.

    Мне интересна причина Slave в отказе запроса - промолчал или отдал код ошибки?

  5. #15

    По умолчанию

    Итак, попробовал самочтение - работает, но несколько странно.

    Символы заводского номера читает, но с дублированием. Т.е. для заводского номера 1234 будут считаны номера 12 23 34.

    Допускаю, что где-то ошибся в программе.
    Или чтение строки несколько сложнее - в смысле ответ от Slave чуть другой.

    Работаю в Owen Logic 2.11.370.0 с соответствующей прошивкой ПР205.
    Проверяю на реальном ПР205.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось FPavel; Вчера в 20:37.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Серийный номер ПЛК210
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 10:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:47
  3. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •