Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
Можно в ПЛК сохранять значение в RETAIN, можно в скаде у параметра записи в регистр поставить Сохранять -Да. 1 Сохранение маски бит.jpg
Сохраняю таким образом маску бит, параметр сохраняется и записывает регистр при включении, на скрине.
Проверял специально, в ПЛК был записан 0, при вкючении скады, записалась последняяя маска бит.
Переменные в скаде сохраняются локально. На работающей скаде отжали кнопку (записали 0). Другой АРМ, где ее не отжали, запускается и в плк летит 1. Так?