Здравствуйте. Использую СИ20 в режиме дозатора со счетчиком ГРОЕН DRC-50(i) для налива воды в резервуар. Установлены параметры: SPМ = "Cnt", rSt = "StoP", oUt = 2, FDP = "----", F = 10, dP = "----". Все работает правильно как и задумывалось, Отображаемый объем соответствует реально наливаемому (+- небольшая погрешность), но на индикаторах расхода счет идет по 10 литров. можно ли сделать чтобы дозатор показывал каждый литр расхода?
А счётчик у вас с импульсным выходом? В смысле, какой вес одного импульса? Обычно на корпусе обозначено!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.