Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка СИ20

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Сообщений
    3

    Question Настройка СИ20

    Добрый вечер. Подключили счетчик импульсов СИ20 для упровления (вкл-выкл) электродвигателем через чястотный преобразователь. После установки программы при запуске эл.двигателя, счетчик счетает импульсы (один импульс равен одному обороту вала) как положено, но не отключает питание. Носили прибор в КИП, там сказали что в нем не приходит питание на управляющее реле. Кто, что посоветует? Счетчик новый, ни где не стаял.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Добрый день. Приведите полную маркировку СИ20. Особенно интересна последняя буковка - тип выходного устройства. И как Вы его программируете.
    У СИ20 есть индикатор "Вых" на передней панели. Если он не срабатывает, то косяк в программировании. Если срабатывает, но нет выхода, то может неправильно используете выход, не тот тип. И если не релейный, то может уже кирдыкнули его.
    Чего Вы вообще хотите добиться и куда на ПЧ подключаете выход. Что за ПЧ?
    Пока как всегда больше вопросов, чем ответов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Маркировка - СИ20-У.И/2.Р.
    После отсчета количества заданных импульсов индикатор "Вых" не загорается, загорается индикатор "СТАРТ/СТОП".
    Частотный привод - Danfoss VLT5002. Подключен через СТОПовую кнопку, которая сама по себе работает (включает/отключает частотник дистанционно).

    Программировал следующие параметры:
    1) Режим работы ВУ. Установил значение 2 (ВУ в режиме дозатора).
    2) Тип работы по достижению уставки. Установил rStStP (Сбросить счетчик и остановить счет).
    Остальные настройки - заводские.

    Задача стоит отключить частотник после отсчета необходимого количества импульсов. Цепь кнопки "Стоп" заведена последовательно через контакты 6 и 7 счетчика импульсов. Цепь между этими контактами после отсчета импульсов не разрывается.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас неправильно выбраны уставки. Раз у Вас сразу происходит сброс, выходное устройство не включется.
    Ниже пример из РЭ стр.23 На мойбеглый взгляд Вам должно подойти. Посмотрите график сработки входов и выходов на рис 3.9

    3.3.2.5 Установлены следующие параметры:
    – режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
    – тип работы по достижению уставки – «Продолжить счет» (SPM=Cnt);
    – тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
    (рисунок 3.9).
    То есть нельзя сбрасывать счётчик. Тогду ВУ останется включено. А сброс можете завести через выходное реле ПЧ. Чтобы он срабатывало при останове.
    При сбросе показания станут ниже уставки и ВУ отключится.

    Если не подойдёт, смотрите ещё примеры, начиная с 19стр.
    3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
    Пробуйте-пишите.
    В первую очередь добиться сработки индикатора и соответственно ВУ, потом думать над остальным.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Огромное спасибо!
    Все получилось по Вашей "наводке".
    А то я уже собирался прибор обратно по гарантии сдавать :-).

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Рад за Вас. Настройки сложноваты конечно для восприятия с первого раза. Это особенности ВСЕХ универсальных устройств. Если есть желание и возможности попробуйте переходить на свободно программируемые устройства. ПР 200 например. Ваш алгоритм там решается на раз. Ещё и добавить можно много чего.
    Правда тут конечно тоже есть свои ограничения. Относительно Вашей задачи например, алгоритм сделать легко, но существуют ограничения по входной частоте. Не больше 200Гц. У СИ 20 конечно гораздо больше.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Использую СИ20 в режиме дозатора со счетчиком ГРОЕН DRC-50(i) для налива воды в резервуар. Установлены параметры: SPМ = "Cnt", rSt = "StoP", oUt = 2, FDP = "----", F = 10, dP = "----". Все работает правильно как и задумывалось, Отображаемый объем соответствует реально наливаемому (+- небольшая погрешность), но на индикаторах расхода счет идет по 10 литров. можно ли сделать чтобы дозатор показывал каждый литр расхода?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГРОЕН.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	1.10 Мб 
ID:	90997
    Последний раз редактировалось Arnyclochcov; 10.11.2026 в 10:11.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arnyclochcov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Использую СИ20 в режиме дозатора со счетчиком ГРОЕН DRC-50(i) для налива воды в резервуар. Установлены параметры: SPМ = "Cnt", rSt = "StoP", oUt = 2, FDP = "----", F = 10, dP = "----". Все работает правильно как и задумывалось, Отображаемый объем соответствует реально наливаемому (+- небольшая погрешность), но на индикаторах расхода счет идет по 10 литров. можно ли сделать чтобы дозатор показывал каждый литр расхода?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГРОЕН.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	1.10 Мб 
ID:	90997
    А счётчик у вас с импульсным выходом? В смысле, какой вес одного импульса? Обычно на корпусе обозначено!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Настройка ПКП 1И
    от Валентин 92 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 05:01
  2. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:52
  3. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •