Обычно это в первую очередь и проверяют... А на плк210 на разных прошивках по разному переставляя биты в словах... Потому что видите ли разработчики решили что так будет правильней. Будете работать с плк210, учитывайте, прошивки до 3.5.14 один порядок, после этой уже другой. А то по первой так же завис на 2 часа)
Всё таки не байты, а регистры переставлены. 1 Панель СП207 в эмуляции.jpg
Уточняю, панель СП270 мастер в эмуляции, перестановка регистров в панели у меня не работает. Галку ставил и снимал.
Получил правильные числа, перестановкой регистров в ПЛК функцией SWAP и SWAP_WORD.
Последний раз редактировалось Trevor; 11.11.2026 в 19:45.
Сколько мной было СП270 использовано - не пересчитать,
Если панель мастер - нужна галка "Поменять WORD"
Захват-1.png
Если ПЛК мастер, то в параметрах "Universal ModBus Device" должно быть "byte sequence" -- "Native"
Захват-1 (1).png
И ни когда такого не было, чтобы при таких настройках не работало.
На счет эмулятора, перестановка WORD работает
Скрытый текст:
Только ОВЕН тут ни при чем - стандарт Modbus не определяет в каком порядке должны передаваться регистры в переменных типа Real. И каждый производитель может сделать любой порядок регистров.
Последний раз редактировалось petera; 12.11.2026 в 10:40.