Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42

Тема: запись float32 из ПЛК (Master) в СП270-Т (Slave)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    40

    По умолчанию запись float32 из ПЛК (Master) в СП270-Т (Slave)

    Добрый день!
    Прошу прощения, но весь форум пролистал и не нашел ответ.
    Не могу записать в панель число с плавающей запятой в Цифровой дисплей.
    Сейчас реализовано так
    Цифровой дисплей.JPG
    В регистр PSW 257 пытаюсь записать вещественное число из ПЛК110.32.
    ПЛК110 Конфигурация.JPG
    Передаю значение в виде 4 байт (адрес QB6.3.1.1).
    При этом для значения типа word (адрес QW6.3.0.0) все пишется без проблем.

    Нашел пример, но для случая когда панель является Master. Но этот вариант не подходит.

    Подскажите пожалуйста как сконфигурировать (если имеется такая возможность)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу прощения, но весь форум пролистал и не нашел ответ.
    Не могу записать в панель число с плавающей запятой в Цифровой дисплей.
    Сейчас реализовано так
    Цифровой дисплей.JPG
    В регистр PSW 257 пытаюсь записать вещественное число из ПЛК110.32.
    ПЛК110 Конфигурация.JPG
    Передаю значение в виде 4 байт (адрес QB6.3.1.1).
    При этом для значения типа word (адрес QW6.3.0.0) все пишется без проблем.

    Нашел пример, но для случая когда панель является Master. Но этот вариант не подходит.

    Подскажите пожалуйста как сконфигурировать (если имеется такая возможность)?
    ПЛК какой?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В регистр PSW 257 пытаюсь записать вещественное число ......
    ну и как вы пишите вещественное число, которое как бы должно занимать 2 регистра?
    какие настройки в панели и в плк - ничего не показали в итоге

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Если ПЛК от ОВЕН, то в конфигурации ПЛК мастера в параметрах "Universal ModBus Device" поменяйте значение параметра "byte sequence" на "Native"
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Используйте Real Output без STate.
    Для чтения и записи в панель, лучше использовать разные UMD (универсал девайс), для чтения циклически,
    для записи по изменению By Value Change
    Для перестановки регистров, при неверном отображении, настройка Native
    В панели кроме DWORD, должно быть включено Float и выбрано кол-во знаков.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Trevor; 09.11.2026 в 14:03.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо! Попробую теперь уже послезавтра.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    ПЛК110 с target'ом plc110-32.m (только DI и DQ на борту) как я понял первой версии (2008 или 2009 года), панель 2009

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Используйте Real Output без STate.
    Для чтения и записи в панель, лучше использовать разные UMD (универсал девайс), для чтения циклически,
    для записи по изменению By Value Change
    Для перестановки регистров, при неверном отображении, настройка Native
    В панели кроме DWORD, должно быть включено Float и выбрано кол-во знаков.
    Можно уточнить по поводу "должно быть включено Float и кол-во знаков": имеется ввиду эта вкладка:настройка Float в панели.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
    Можно уточнить по поводу "должно быть включено Float и кол-во знаков": имеется ввиду эта вкладка:
    Да эта вкладка.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Да эта вкладка.
    Спасибо огромное! Буду пробовать

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 05:40
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •