Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: 2ТРМ1-Д.У2.РР схема подключения 2х входов 4-20ма

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так вроде приборы рядом стоят, в смысле, можно использовать второе ВУ(2-ой выход) первого прибора, можно подробнее что Вы хотите сделать, в смысле, может это можно решить проще, сейчас вроде у Овена и четырёхканальные приборы появились:
    https://owen.ru/product/4trm1_tr
    так мне 4 канала и нужны, поэтому два 2ТРМ1-Д.У2.РР
    Последний раз редактировалось lukashenko; 07.11.2026 в 21:04.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lukashenko Посмотреть сообщение
    так мне 4 канала и нужны, поэтому два 2ТРМ1-Д.У2.РР
    Как бы яснее не стало, в смысле, насколько смог понять Вы регулируете два параметра(у вас два датчика), почему нельзя один параметр регулировать одним прибором, а второй параметр другим прибором? Одно я точно понял, что у вас сверхсекретная установка, особо вам распространяться нельзя о её создании.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как бы яснее не стало, в смысле, насколько смог понять Вы регулируете два параметра(у вас два датчика), почему нельзя один параметр регулировать одним прибором, а второй параметр другим прибором? Одно я точно понял, что у вас сверхсекретная установка, особо вам распространяться нельзя о её создании.
    4 датчика температуры делают замеры в 4х помещениях и при превышении 24 градусов реле включает зуммер

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lukashenko Посмотреть сообщение
    4 датчика температуры делают замеры в 4х помещениях и при превышении 24 градусов реле включает зуммер
    Подключаете каждый датчик к своему отдельному входу, всё! Мне кажется нормирующие преобразователи не нужны и зачем заводить один сигнал на два входа тем более непонятно, тогда можно контролировать всего две комнаты(два сигнала), а не 4 как Вы хотите, да уж!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2026 в 22:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lukashenko Посмотреть сообщение
    Dip нет, usb type-c есть, через owen configurator настраиваю
    Значит подойдёт инструкция со странички прибора - т.е. та, в которой указано, что достаточно настроить вход, а шунт (dip или внешний резистор) не требуется.

    Остаётся только по коду ошибки узнать её расшифровку и измерить мультиметром токи датчиков. И проверить схему включения.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Значит подойдёт инструкция со странички прибора - т.е. та, в которой указано, что достаточно настроить вход, а шунт (dip или внешний резистор) не требуется.
    подскажите где вы эту инструкцию нашли

  7. #17

    По умолчанию

    Чуть ранее приводил ссылку на страничку прибора, там и документация есть.

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Всё же, читать нужно официальную документацию на конкретную модификацию прибора. Даже на моей памяти это уже третья модификация с неизменным названием прибора и полностью несовместимыми настройками и схемами подключения (вплоть до номиналов шунтирующих резисторов или их ненужности).
    https://owen.ru/product/2trm1

    Т.к. не понятно, что такое "по одному все работает а подключаю два то не работает", то предположу варианты.
    1. аналоговые входы не изолированы (имеют общий или минус или плюс - нужно уточнять в документации или омметром) и имеется взаимное влияние и искажение измерений. В этом случае нужно пересмотреть схему включения с учётом "общей точки"
    2. встроенный источник питания на 24 В (ИП24) выдерживает нагрузку 50 мА (так в РЭ на прибор) и при включении на два датчика может уходить в защиту. Некоторые датчики при включении потребляют очень высокий ток, в 2-3 раза превышающий 20 мА, тем самым заставляя блоки питания диагностировать короткое замыкание и инициировать защитное отключение. В этом случае поможет применение более мощного внешнего блока питания (на 100-200 мА)
    Просто из любопытства - по моему ощущению ответ был более, чем адекватный, почему Вы его не стали читать?

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Что Вы к человеку привязались, он ясно выразить свои мысли не может, может собирается с мыслями, может он ещё удивит, в смысле, соберётся с мыслями!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Интересно стало. Может со мной что не так...

    Предполагаю, что игнорирование из-за стиля.
    Топикстартер ожидает ответ с уверенными интонациями "это БП - инфа 100%", а вместо этого приходится читать - "возможно БП - проверь ток и напряжение".

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Чуть ранее приводил ссылку на страничку прибора, там и документация есть.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2026-11-08_17-44-06.png 
Просмотров:	7 
Размер:	59.3 Кб 
ID:	90967
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20261107_133552.jpg 
Просмотров:	5 
Размер:	25.4 Кб 
ID:	90968
    я там нашел эти две схемы и не нашел где указано что именно для моей модели резистор шунтирующий не нужен
    Последний раз редактировалось lukashenko; 08.11.2026 в 17:52.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения УПП2
    от Cat2000 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:47
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •